如题,我有一个项目,由于成本有限。需要考虑一切省钱的地方。但是不能违反现行规范。我找了一下有关规范,关于失压脱扣的功能似乎并没有要求必须上。所以在此请教一下各位大虾!
如题,我有一个项目,由于成本有限。需要考虑一切省钱的地方。但是不能违反现行规范。我找了一下有关规范,关于失压脱扣的功能似乎并没有要求必须上。所以在此请教一下各位大虾!
2楼
参见: 住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011 ,6.3.2 每套住宅应设置 自恢复式过、欠电压保护电器。
回复
3楼
回二楼,jgj262-2011属于行业规范,而不属于强制国标。就是在国标里是没有提及的吧?
回复
4楼
注意是“自恢复式”过、欠电压保护电器。
很多失压脱扣并没有自恢复功能,一旦停电后再来电,必须要人工去合闸,很麻烦,所以即使不考虑成本也要去掉。
回复
5楼
我说的就是那种需要手动恢复的情况。我一直觉得是 对于家庭电器的一种保护,防止突然掉电,再突然来电 闪坏客户电器。听4楼所说,那么不上也可以了。
回复
6楼
呵呵,国标不可能面面俱到,否则就没行规和当地规范。设计除了满足国家规范外,还要符合当地有关规定及行规。否则就没必要出比如:民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008 ,华北标系列图集,12系列建筑标准设计图集 等。对于设计来说,肯定会加,满足相关规范、规定(万一出事故设计院不会担责任),至于甲方省钱替换,那设计院可不管,按图施工,出事甲方自己负责。(为什么这样说呢,不设自恢复式过、欠电压保护电器,没事大家都好说,有事 第一查设计图纸,不满足行规,第二甲方说你是专业设计院,我们不懂才找你们设计,是你设计的责任[[当然不会说我省钱就不加吧]],再说不加就是设计缺陷)。
回复
7楼
住宅不用装吧,很麻烦的,楼多了,一停电,麻烦大了。
一般供电质量还能保证的地方,就别装这个啦。
回复
8楼
进来学习学习
回复
9楼
个人认为,,针对大部分的来说,应该加自复式过欠压。如果是自己家盖的房子,自己做主可以不加
回复
10楼
参见: 住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011 ,6.3.2 每套住宅应设置 自恢复式过、欠电压保护电器。
回复
11楼
现在有自恢复式的产品吗?我看了一下施耐德元件,基本没有自恢复式的元件报价。如果加,一户需要增加大概多少钱呢?型号发给我
回复