我有一住宅项目,最高60m,21层,最低11层,双限住宅楼。电缆电线这块的选择有点晕,一般设计院的惯例都是上低烟无卤线缆。我看了一下高规,说了下是一类建筑公共区域采用低烟无卤型电缆。但是住宅里没有提及。 有关二类建筑没有说。我想请教一下,由于我们项目成本很紧张,且我了解到低烟无卤线使用2-3年后绝缘会下降很多。是否可以使用普通电缆电线、普通阻燃电缆电线来满足项目需求。 请各位熟知国标标准的人帮我解答一下,谢谢!~
仔细看《住宅建筑电气设计规范》,基本就搞的懂了。
另外,要注意一些地方有地方规范。会要求电缆的阻燃级别。什么的。
回复
24楼
学习学习。。。
回复
25楼
公共部分用低烟无卤型电缆或导线,消防还得耐火。进每户的用BV就行。
回复
26楼
电老虎网设计师平台已正式上线,电气设计私活:有兴趣者加客服QQ:691502026或关注中国电气设计师创富群433382461领取设计任务与同行在线交流
回复
27楼
找规范,去建筑图书大厦看看
回复
29楼
学习了,对规范有了明确的认识
回复
30楼
不知道“双限”是什么概念。我以为设超高层住宅呢。关于线缆的选择你可以看看CJJ242-2011。首先,高层住宅明敷的线缆应采用低烟无卤的线缆,一般干线几乎满足。应急照明和消防线缆为低烟无卤阻燃耐火线缆。
回复
31楼
selven31 发表于 2015-1-19 09:24 我刚问了一哥们,他说住宅是不执行这个的,他们项目也是这么做的。普通线缆即可,根据需要配zr nh就好。关于线缆的选择你可以看看CJJ242-2011。首先,高层住宅明敷的线缆应采用低烟无卤的线缆,一般干线几乎满足。应急照明和消防线缆为低烟无卤阻燃耐火线缆。
回复
32楼
路过。学习一下。
回复