两回线电流互感器串联后接入母差保护
qq_1421476877452
2015年01月17日 14:58:00
来自于继电保护
只看楼主

两回出线,电流互感器变比一样,型号一样,可以将二次侧并连起来,接入母差保护装置吗?

两回出线,电流互感器变比一样,型号一样,可以将二次侧并连起来,接入母差保护装置吗?
免费打赏
qq_1421476877452
2015年01月17日 15:00:28
2楼
追问一下:两回线路的保护CT先接入自身的保护装置,然后在并接起来接入母差保护装置,这样,当某一回线路出线过流,另一回线路自身保护装置上保护采样电流也会增大吗??请高手赐教。
回复
lingxuct
2015年01月25日 15:50:06
3楼
要看母差保护装置的情况,把所有电流互感器(全部相同规格)二次对应首尾全部并联,有这种接法。