这样安装怎么的问题,有图。
cfufo6
cfufo6 Lv.2
2015年01月17日 15:55:07
来自于采暖供热
只看楼主

循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。

循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。

20150117_150848.jpg


20150117_154229.jpg

免费打赏
云涛
2015年01月18日 00:11:55
2楼
回水箱调节容量不够!
回复
cfufo6
2015年01月18日 07:41:14
3楼


回水箱是哪个?
回复
cfufo6
2015年01月18日 07:45:55
4楼


是说膨胀水箱太小了吗?
回复
云涛
2015年01月18日 15:39:17
5楼
cfufo6 发表于 2015-1-18 07:45 是说膨胀水箱太小了吗?1、你这设计根本就不是专业设计,问题很多。2、按你这设计,膨胀水箱是多余的。3、你只需把回水箱(就是装有大气连通管的水箱)水位充得够满,同时,循环泵吸水口尽可能放在水箱低位即可。
回复
李工在线
2015年01月18日 16:40:13
6楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
cfufo6
2015年01月18日 17:24:40
7楼


因为地形所限,家里是平房,所以限制很多,师傅都是本地的,也不能指望有太高的专业素质,他开始没有给我加大气连通管,是后来我要求他加的,以为大气联通管只能顶出房屋外面,因为放锅炉的房子有点低。我的大气联通管也没有装水箱,还有没有别的解决办法。主要是泵把大气管抽空的问题,另外再问一下,这样安装没有安全问题吧。
回复
wygr01
2015年01月18日 20:47:08
8楼
把大气联通的去掉,膨胀定压水箱安装在回水管上
回复
cfufo6
2015年01月19日 01:20:55
9楼


大气连通管必须设置啊,万一开锅怎么办,膨胀水箱本来就在回水管最高点上。
回复
cfufo6
2015年01月19日 10:24:49
10楼


大气连通管必须设置啊,万一开锅怎么办,膨胀水箱本来就在回水管最高点上。
回复
niu517y
2015年01月19日 10:40:06
11楼
大气联通管高于膨胀水箱,放气阀去掉加弯头插入膨胀水箱。