pkpm剪力墙配筋见过这样的吗??
charlie0925
2015年01月17日 18:03:58
来自于PKPM
只看楼主

用的是pkpm v2.1,请问这样的配筋结果应该怎么破?上图!!

用的是pkpm v2.1,请问这样的配筋结果应该怎么破?上图!!

XQFSAJ4M7}8MDK3TBO33K5N.png

免费打赏
vyuling
2015年01月17日 22:40:26
2楼
墙肢太短,计算结果有异常。建议按柱子输入哈!
回复
无间道
2015年01月18日 07:55:31
3楼
很少见,结构构造和布置不合理。
回复
charlie0925
2015年01月18日 16:07:03
4楼
vyuling 发表于 2015-1-17 22:40 墙肢太短,计算结果有异常。建议按柱子输入哈!这应该不算是异常吧,异常会变红的,这种数字应该怎样配筋呢?
回复
tjoker
2016年03月16日 17:56:26
5楼
这种构件是偏拉构件,抗规中有对偏拉构件的计算要求,是要有放大系数的,这种情况应该按柱子输入更合适
回复
orchlin
2016年03月17日 12:04:58
6楼
按柱子计算的结果贴出来看看
回复