现在有个项目需要双电源转换开关400A,下面在接10几个塑壳电机控制回路,以前都是用GGD柜子,但是这次甲方要用抽屉柜,想知道抽屉的柜子上面的转换开关能控制下面的塑壳的电源吗?还有就是10几路电机回路有的彼此还联动,这种情况能用MNS吗?
现在有个项目需要双电源转换开关400A,下面在接10几个塑壳电机控制回路,以前都是用GGD柜子,但是这次甲方要用抽屉柜,想知道抽屉的柜子上面的转换开关能控制下面的塑壳的电源吗?还有就是10几路电机回路有的彼此还联动,这种情况能用MNS吗?
2楼
可以用一个总柜子作为受电柜,然后用出线柜里面的抽屉就方便啦。
用一个MNS不好做。
回复
3楼
MNS柜子都是抽屉柜,你觉得双电源开关装在里面合适吗,所以只能分开安装。
回复
4楼
看你开关的大小啊!如果都是63以下的,10个回路装1/2单元也才5单元,还有4个单元的空间装双电源,主要还看你的方案是怎么样的,双电源是400A的,出线的电流应该也不会很大
回复
5楼
如果电流不大,MNS柜经过改选后可以装双电源切换,但400A是不是可以,要看现场情况。
有一点要说明,BNS柜主母线在柜后中部,双电源切换只能在旁边一个(改选后主母线过不去了)。
改选方法:一路主供电源经主母线到开关,备用电源需另接电缆到开关,把原分支母线与主母线切断,接入双电源切换后的线路,再经分支母线到各出线开关。这个改造非常麻烦,建议还是用一台GGD或GCS柜。
回复
6楼
可以做啊 没问题 双电源回路隔室做成固定分隔的
回复
7楼
路过,学习学习
回复
8楼
应该是可以做的。
回复