求救!!变压器过载的问题,万分火急
weibo_1421378927306
2015年01月19日 16:04:31
只看楼主

请问各位前辈, 60MW装机容量的光伏电站可以配置一台50MW的主变么?因为项目地址在南方,不再西北,领导说一般不会超发,所以可以用,但是这符合规范么?万一变压器过载严重时会爆炸么? 还望各位前辈不吝赐教,万分感激

请问各位前辈,
60MW装机容量的光伏电站可以配置一台50MW的主变么?因为项目地址在南方,不再西北,领导说一般不会超发,所以可以用,但是这符合规范么?万一变压器过载严重时会爆炸么?
还望各位前辈不吝赐教,万分感激
免费打赏
红苹果
2015年01月23日 21:07:05
12楼
星夜梦话 发表于 2015-1-22 10:49 路过学习,不过按规定应该是不可以这样子的吧是的,一般主变容量接近60MVA才对吧。。俺光伏做的不多,不过按理应该这样
回复
shn3158
2015年02月05日 23:09:14
13楼
我就是西北的,跟很多能源公司的人聊过,一般光伏和风电能发到60%都很困难。有些用户站会要求多加一两个间隔,主变50MVA带60MVA完全可以。也不用担心会爆,过负荷的话继电保护会跳闸的。
回复
lingxuct
2015年02月07日 10:13:06
14楼
发电量肯定是可以控制的。