地下室水泵房水管震动引起低频噪音,紧急求救
xiangyang_f
2015年01月19日 17:49:37
只看楼主

各位专家,紧急求救 我买的新房子房子在二楼,层高共11层,其中一个房间下方地下室就是水泵房,水泵是变频共电,二十四小时运行,负责整栋楼房的供水,压力估计在5.4公斤。自从装修入住才发现,两个房间和门厅有嗡嗡的响声,夜里时候更是特别明显,这种低频噪音实在让人无法睡眠。 经过半年多的无休止和物业打交道,期间加过隔音棉,换过水泵都无济于事。后来我发现嗡嗡响的地方都有水管穿墙而过,就猜测是不是高压水管的振动通过这个墙体传导到二楼来的?我后来和物业、开发商交流过这个问题,希望能改水管,开无耻的发商直接拒绝,说他们听不到,如果我觉得有声音找检测结构检测,我咨询过环保局和数家环境检测机构,说这种低频震动引起的噪音根本无法检测,及时检测出来国家也没有具体的法规。

各位专家,紧急求救
我买的新房子房子在二楼,层高共11层,其中一个房间下方地下室就是水泵房,水泵是变频共电,二十四小时运行,负责整栋楼房的供水,压力估计在5.4公斤。我实在走投无路,在这里请教大家
1. 1.这个噪音产生的原因?
2. 2.怎么用最小的成本解决这个问题? 开发商不肯解决,我打算自己花钱了
3. 3我想在水管和墙体接触的地方敲出空隙,让它们不接触,不知是否有用?
4. 4如果是设计不合理? 是否可能让开发商整改? 我去过建委信访办问过,建委的人说只要是设计通过审图,就是合法的了,拿开发商没办法
5. 5还有没其他的办法?

求各位专家帮忙分析分析


IMG_1108_5号2.jpg

免费打赏
水利万物而不争
2015年02月03日 15:20:27
12楼
不好解决呀,同情
回复
疾风乡里963
2015年02月03日 16:31:45
13楼
解决噪音方式:
1. 水泵与水管间加一只防震软管
2. 穿墙部分的管路不可与墙面接触
3. 管路与固定架间家橡胶垫隔离
4. 水泵与基础肩设隔震垫
回复
chilong_hzf
2015年02月03日 17:25:45
14楼
和开发商打官司,水泵出水管穿墙本就应该装柔性套管,隔震
回复
shuipaigei1
2015年02月05日 14:34:28
15楼
规范不让把泵房临近需静音的房间
回复
shuipaigei1
2015年02月05日 14:35:24
16楼
主要是就是你一家的事,要是人多就好了。可以跟开发商商量换房
回复
zt2725533
2015年02月11日 17:27:00
17楼
感觉这样成本有点高哦。加柔性防水套管。,橡胶垫。还有就是管道加不锈钢波纹伸缩节不晓得有没有大的用处。
回复
wuxianhua012
2015年02月25日 13:18:27
18楼
这种振动是通过剪力墙和柱子传递的,楼层越高振动反而越明显,类似钟摆效应.看看管道的吊架和梁的连接地方是否是硬性连接,如果是,换成弹性吊架应该会好点
回复
wuxianhua012
2015年02月25日 13:21:28
19楼
以前有项目出现过类似情况,如何使振动源尽量脱离结构本体,或者说以弹性减震的方式连接才是解决问题之道
回复
hejinshuisi
2015年02月27日 20:33:31
20楼
可以再墙体两边加柔性伸缩节,减小管壁的震动。
回复
qq_1474756937063
2016年09月25日 06:52:42
21楼
哥哥哥哥
回复