电厂锅炉脱硫项目,招标书中一段话,如下:“脱硫岛不设置柴油发电机组,由机组(主体工程)柴油发电机通过主厂房保安段向相应机组脱硫系统的保安负荷供电。脱硫装置设置一段脱硫保安段MCC,正常时由脱硫低压段供电,事故时由招标方机组通过主厂房保安段供电,保安段电源进线改用双电源自动切换装置。”我是这样理解的,脱硫保安段和低压为同一段,直接上图(如下图所示)这个事故保安段怎么设置,如非我下图所示,那么是指单独的几面柜子吗?
电厂锅炉脱硫项目,招标书中一段话,如下:
“
脱硫岛不设置柴油发电机组,由机组(主体工程)柴油发电机通过主厂房保安段向相应机组脱硫系统的保安负荷供电。脱硫装置设置一段脱硫保安段
MCC
,正常时由脱硫低压段供电,事故时由招标方机组通过主厂房保安段供电,
保安段电源进线改用双电源自动切换装置。”
我是这样理解的,脱硫保安段和低压为同一段,直接上图(如下图所示)
这个事故保安段怎么设置,如非我下图所示,那么是指单独的几面柜子吗?
我对这个真不清楚,望高手指点一二。
12楼
xiaoxueqing1122 发表于 2015-1-22 16:10 就是指脱硫岛重要负荷如侧位搅拌器、工艺水泵等重要设备的电源采用脱硫变低压和安保电源双电源切换。你的意思是,我上面发的图,意思是正确的、?
回复
13楼
没啥不能理解的啊
回复
14楼
学习学习,哈哈哈
回复
15楼
觉得LZ的图是对的
回复
16楼
脱硫岛既然上了保安电源,那么自身的供电本身就应该是双电源供电了。主厂房过来的保安电源进入脱硫段应该单独应该需要保安电源点负荷供电,负荷单独一台或几台柜与保安做双切。
回复
17楼
大中型火电厂烟气脱硫工程电气设计中,都要求设计保安MCC段,根据机组容量,可以设置1台炉1段,或者2台炉共用1段。正常工作电源由脱硫PC段供电,事故时切换到发电机保安PC段供电。 保安MCC段进线开关采用双电源自动切换开关。
有私活可以Q我 1970266060 我长期从事火电厂环保工程设计。
回复
18楼
设计还是有缺陷,应该有组备用发电机
回复
19楼
电老虎网设计师平台已正式上线,电气设计私活:有兴趣者加客服QQ:691502026或关注中国电气设计师创富群433382461领取设计任务与同行在线交流。
回复
20楼
就是一个MCC两个进线
回复
21楼
1513335656 发表于 2015-1-22 20:00 你的意思是,我上面发的图,意思是正确的、?没有整个图纸看不出来。
回复