按照图集室外电缆井内有一圈接地线,而且说明了,如果接地线引出时应该预埋钢板,请教大家,电缆井的接地线是做什么用的,如果接地线引出,要引到哪去呢,引出的作用是干什么呢?
按照图集室外电缆井内有一圈接地线,而且说明了,如果接地线引出时应该预埋钢板,请教大家,电缆井的接地线是做什么用的,如果接地线引出,要引到哪去呢,引出的作用是干什么呢?
2楼
设置一个LEB就可以了
回复
3楼
开心老爸 发表于 2015-1-20 11:38 设置一个LEB就可以了在哪里设置LEB呢
回复
4楼
我也有类似的疑问,电缆井扁钢照理该是等电位连接用,但未见图集有它解释清楚的,该不该连接建筑物接地网也是个疑问!帮楼主把问题顶起来
回复
5楼
chaoxy119 发表于 2015-1-20 12:10 在哪里设置LEB呢就在电气竖井内啊
回复
6楼
开心老爸 发表于 2015-1-20 16:32 就在电气竖井内啊大哥,是室外电缆井哦 不是竖井。是室外排管方式敷设时加的电缆井
回复
7楼
接地线一般用于电缆井内金属支架,拉力环等金属物接地。外引接地线主要是用于连接井外接地极。
回复
8楼
同意楼上的意见,
回复
9楼
开心老爸 发表于 2015-1-20 11:38 设置一个LEB就可以了这么高级,还有LEB,什么地方有说明?
回复
10楼
开心老爸 发表于 2015-1-20 16:32 就在电气竖井内啊人家是电缆井,不是电气竖井,好不啦
回复
11楼
应该类似这样的,接地,电缆井外做打2个接地极,然后井内所有金属部件均用扁钢等相连后接到外面的2个接地极。我这图是隧道的,差不多
回复