只看楼主

各位老师,小弟想请教关于低压电容柜 电容器 电抗器安装左右上下距离问题 今天做了一批柜子电容器宽度160MM 柜宽800 净宽度745mm 排下去中间间距只有25mm 两边只有到框架距离只有15mm .11个装3层 不知道这样行不。请问业内关于电容器 电抗器 安装的安全距离多少?

各位老师,小弟想请教关于低压电容柜 电容器 电抗器安装左右上下距离问题 今天做了一批柜子电容器宽度160MM 柜宽800 净宽度745mm 排下去中间间距只有25mm 两边只有到框架距离只有15mm .11个装3层 不知道这样行不。请问业内关于电容器 电抗器 安装的安全距离多少?
免费打赏
liushibo422
2015年01月20日 22:24:08
2楼
电容器外壳(宽面)净距不宜小于70mm,排间距离不宜小于100mm。
回复
zpzd1989
2015年01月21日 09:55:21
3楼
那我的到时候不有很大的问题?