我看设计院的人在选消声静压箱的时候,一般宽度左右各比风管大100mm,高度上下各比风管大50mm左右,那么长度大概是多少呢?有没有大神为我解答一下,万分感谢!
我看设计院的人在选消声静压箱的时候,一般宽度左右各比风管大100mm,高度上下各比风管大50mm左右,那么长度大概是多少呢?有没有大神为我解答一下,万分感谢!
12楼
渁憅屾簡 发表于 2015-1-27 11:17 1、用机组的风量L÷3米/秒,可得到静压箱一个面的面积,然后你根据房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米 …谢谢耐心回答
回复
13楼
谢谢各位的耐心回答了
回复
14楼
阿道夫
回复
15楼
j09150221 发表于 2015-1-27 15:35 长度一般是考虑你的风机噪音,和房间要求的噪音。我一般按1米消除10分贝来考虑的。1米消除10分贝什么意思?
回复
16楼
iliujun 发表于 2015-1-27 16:29 按1米消除10分贝,那是消音器了也问问这位神,1米消除10分贝能不能解释下
回复
17楼
静压箱是个以讹传讹的东西,不建议使用,其唯一好处就是方便接管,但代价太大,也就是阻力奇大无比,得不偿失。
回复
18楼
没太搞明白
回复
19楼
新手学习了
回复
20楼
1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。数值是从约克设计手册上搞来的,那是估算。
2、一般老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m ;
3、控制风速在2.5 m/s以内,若体积太大可适当得提高一下风速,关于长度一般大于1米没有其他得强制要求;
4、高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧;
5、用你机组的风量L÷3米/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据你房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高,那你就可以确定宽度了,有了两个数,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置,如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果够空间,就做大点吧。