土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 垃圾填埋场防渗膜铺设中过程中的损耗计算

垃圾填埋场防渗膜铺设中过程中的损耗计算

发布于:2015-01-22 09:52:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

填埋场防渗膜铺设主要应用于填埋库区、污水调节池、污水处理系统(如矿化垃圾处理系统)等。根据防渗的衬里系统结构可分为单层衬里、复合衬里、双层衬里、多层衬里系统。HDPE 膜的材料消耗主要有膜塔接、管穿膜、打补丁、边角折叠等。以下以 50m*70m(3500m2) 上口宽,坡度 1 1 、深度为 3m 的矿化床为例计算铺膜施工工程中的膜损耗。膜面积计算:1 、整体膜面积整个矿化床的底部面积为 64*44 2816m2 。边坡面积为( 70+66 *3*1.414+ 50+44 *3*1.414 975.66 m2 。锚固沟距边坡 1.5 米,宽 0.5 米、深 0.5 米,锚固沟铺膜 76*56-70*50 756 m2 。小计铺膜面积 2816m2+975.66 m2+756 m2 4547.66 m2 2 、搭接膜面积根据膜搭接的要求,采用双轨焊接中,膜的搭接宽度应为 100mm 。以 1.5mmHDPE 膜宽度 7.0m ,长 140m 计算,搭接条共 76/ 7-0.1 -1 10 条,损耗 HDPE 56*2*0.1*10 112m2 3 、边角折叠面积为保持边角平整,须对边角进行裁剪搭接,在坑底部转角处须打补丁防渗漏,边角线长 5.2m ,补丁的面积为 1.3m2 ,四个角共 6.76m2 4 、现场作业及膜本身的渗漏点打补丁由于产品本身的原因以及施工过程中的失误、场底硬物等原因,一般每 1000m2 有渗漏点 3-4 个,因此须打补丁 18 个,补丁的面积为 0.0625m2 18 个共 1.13 m2 5 、管穿膜的面积管穿膜的补丁面积取决于穿管直径的大小,一般补丁面积为 1.5*1.5 2.25m2 2 个共 4.5 m2 6 、整张膜铺设过程中裁剪后多余的进行拼接的搭接面积本项目共有 3 处,面积为 56*3*2*0.1 33.6 m2 由上可以计算出,除整体面积 4547.66 m2 外,还需其他各种因素造成的损耗面积 157.99 m2 的膜,其占整体面积的 3.47 %。上述的损耗只是根据工程中比较理想的状态下得出的损耗数据,实际施工中,膜的损耗还与作业机械、作业人员技术、情绪、施工的场地等因素有关,另外,铺膜面积的大小也同损耗由一定的关系,一般来说,铺膜面积越大,损耗的比例越少,反之,铺膜面积越小,损耗比例越大。根据已有的工程经验,一般工程上的铺膜损耗在 3.5 -5 %之间,与实际工程比较相符。

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国内最大跨径钢筋混凝土主梁自锚式悬索桥--永康市溪心桥施工控制

国内最大跨径钢筋混凝土主梁自锚式悬索桥--永康市溪心桥施工控制

回帖成功

经验值 +10