梁的锚固长度,我理解的应该是在竖向构件墙柱内的锚固。有的资料上算到对边的梁内了,不知道这样是否可行?
梁的锚固长度,我理解的应该是在竖向构件墙柱内的锚固。
有的资料上算到对边的梁内了,不知道这样是否可行?


2楼
楼主,你研究的是造价算量吗???
回复
3楼
aiyi97 发表于 2015-1-22 11:03 楼主,你研究的是造价算量吗???这样问的,应该是设计
回复
4楼
应该过梁中就行的吧,钢筋工实际绑扎省事是直接拉到对边了现在工地都有钱也不在乎
回复
5楼
啊土木 发表于 2015-1-22 22:30 应该过梁中就行的吧,钢筋工实际绑扎省事是直接拉到对边了现在工地都有钱也不在乎你还没看懂问题的重点在哪里
回复
6楼
笨笨熊2014 发表于 2015-1-22 17:00 这样问的,应该是设计感觉是造价,不信你问楼主。
回复
7楼
看一下图集。中间支座貌似应该是过中线+5d且大于0.5lae吧。
对边梁不是支座,所以锚如对边梁的部分不算锚固。计价也不算在内。
回复
8楼
白色安全帽 发表于 2015-1-23 08:31 看一下图集。中间支座貌似应该是过中线+5d且大于0.5lae吧。对边梁不是支座,所以锚如对边梁的部分不算锚固 … 我也这么认为,但是课件却这样表达了锚固长度。
回复
9楼
不能到另一跨梁,那样那部分就算不算锚固了
回复
10楼
图示没错的,这不是框架梁嘛,不是连梁
回复
11楼
必须要先满足支座内的锚固长度,支座内的是
抗震最小锚固长度。如果你是算量,在满足支座内的锚固长度之后,伸过支座的那部分也算锚固长度,应该要算上。但是不能用算到梁对边的那个长度作为在支座内需要满足的抗震最小锚固长度,采用这个长度可能满足最小锚固长度,但是在支座内的锚固长度可能达不到要求
回复