看到一个帖子,内容如下: 老工房改造,原供电系统为TN-C(三相四线),现设计为TN-S(三相五线);距离较远,为节省费用,有人提出,在原有四芯电缆基础上,外加一根合适的单线作为PE线。 请问: 1. 有无这种做法; 2. 不可以的话,是何种理由。 我还想问的是:若如此做,是否符合有关标准规范,是否存在问题。
看到一个帖子,内容如下:
老工房改造,原供电系统为TN-C(三相四线),现设计为TN-S(三相五线);距离较远,为节省费用,有人提出,在原有四芯电缆基础上,外加一根合适的单线作为PE线。
请问:
1. 有无这种做法;
2. 不可以的话,是何种理由。
我还想问的是:若如此做,是否符合有关标准规范,是否存在问题。
12楼
dianqipanli 发表于 2015-1-23 04:49 《民用建筑电气设计规范》12.2.2TN系统应符合下列基本要求:谢谢,也谢谢各位的回复!不知,保护导体单独敷设,具体是指哪些情况;或者,包不包括改造时,新加一根导线的情况。
回复
13楼
mqlin 发表于 2015-1-23 14:43 谢谢!原电缆是简易电缆沟敷设,并且有多根电缆(相同情况,也需增加PE线);新加导线也拟在原电缆沟敷 …简易电缆沟内可以敷设镀锌扁钢,截面可以按阻抗计算.
回复
14楼
mqlin 发表于 2015-1-23 14:47 谢谢,也谢谢各位的回复!不知,保护导体单独敷设,具体是指哪些情况;或者,包不包括改造时,新加一根 …临时用电肯定不行,违反规范规定。至于其他的,在《民用建筑电气设计规范》提到了单独敷设,那么……。转载一段王常余老先生的论述吧。【问】“TN-S系统中PE线必须随L、N线一起敷设”,这句话是否对?【答】虽然没有任何标准做过这样的规定,但有些人认为TN-S系统中PE线不能单独敷设。实际上,PE可随L、N线一起敷设,也可单独敷设,甚至可以L、N在地上敷设,PE线在地下敷设,随后到设备处汇合。区别系统是否属TN-S,不是依据PE线是否随L、N线一起敷设,而是依据PE和L、N是否在电源端作了直接连接。转载自王常余编著的《接地技术220问》
回复
15楼
谢谢!
是正式用电,不是临时用电。
回复
16楼
从原理上没有问题,但是要保证施工质量。
回复
17楼
还是按规范来吧
回复
18楼
不允许的,
回复
19楼
改造工程,既然有设计,有投资,有强规。所谓的节省费用是否可理解为偷工减料?安全如何保证?
回复
20楼
差不了多少钱吧,最好用5芯一次到位
回复
21楼
云飘飘 发表于 2015-1-23 05:54 只能设计为TT或者TN-C-S系统。区别系统是否属TN-S,不是依据PE线是否随L、N线一起敷设,而是依据PE和L、N是否在电源端作了直接连接。只要符合其他要求,PE不独立敷设没有问题,