就"斷路器(circuit breaker)是否具有隔離(isolation)功能???"在本論壇看到頗為錯愕的觀點!!!因為在09dx001看到"帶隔離功能斷路器"注意其后竟無"符號來源"也就無正確的專業名詞解釋(任人解釋???)翻閱中外電氣法源~還真的無此確切定義~也打擊咱們海峽對岸的基礎知識...circuit breaker含有isolation之function...
就"斷路器(circuit breaker)是否具有隔離(isolation)功能???"
在本論壇看到頗為錯愕的觀點!!!
因為在09dx001看到"帶隔離功能斷路器"
注意其后竟無"符號來源"
也就無正確的專業名詞解釋
(任人解釋???)
翻閱中外電氣法源~
還真的無此確切定義~
也打擊咱們海峽對岸的基礎知識...
circuit breaker含有isolation之function...
今就祖國文件說明如下---
00DX001無"帶隔離功能斷路器"符號
09DX001才有
(詳附圖)
對等IEC標準
GB 16895.4-1997 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章:开关设备和控制设备
無"帶隔離功能斷路器"之定義
GBT 4728.7-2008 电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件
無"帶隔離功能斷路器"之符號
希望知悉人士能幫忙解惑!!!
{:2_95:}{:2_95:}{:2_95:}
12楼
有中国特色的标准 哈哈
回复
13楼
我来说几句。
只要开关静/动触点分离后有一定的安全距离,能切断电源,不管其符号是否标示有隔离功能符号,这些开关都具有隔离功能,都可以作为隔离开关使用,这在过去并没有什么不妥。
但是,从安全角度来说,这些所谓具有“隔离功能”的开关,如果真的用到隔离开关的位置就有问题了。你将开关打下来后,它的触点真的分开没有?分开的距离够不够?你看不到,这对下面的维修、施工作业人员带来危险的隐患。
我就亲历过多次开关打下后触点分离不开(粘死),或者分离不清(没有完全分离),而见到和听到类似这种现象的不知其数,因这种现象而发生事故的也见到过几次并参与事故处理。
在过去的教科书中明确指出,隔离开关不能带负荷分合,在许多安全规程中也明令禁止隔离开关带载分合闸。从这一点来说,作为隔离开关的开关电器通常都是一种简单的开关电器,所以用那些高级一点的开关电器不是更可以用作隔离开关吗?在过去我们也都是这么做过的。在要求不严格的地方,用断路器、琴键开关、接触器代替隔离开关。
可是,经历多了也就害怕了,那些标有隔离功能符号的开关你能说他没有隔离功能吗?难道它们不能隔离带电与不带电线路吗?虽然你把开关打了下来,开关的标识也指示在分断位置,但它真的分开了吗?天知道!!!!
所以我曾说过,如果真的用作隔离开关,宁愿使用简单而又便宜的闸刀开关也不用那些“具有隔离功能的”符号、标识的断路器,特别是微断。
回复
14楼
所有的断路器,包括许多开关电器,不管是否标有隔离功能符号,都是可以用做个隔离线路的作用,也就具有“隔离功能”作用,但是,它们真的符合隔离开关的作用目的吗?
要知道,真正的、原始的隔离开关是不能带载分合闸的,其作用是用来分隔线路的。
回复
15楼
wboy8759 发表于 2015-1-22 17:46 看看吧,在国标《低压配电设计规范》(GB50054-2011)中有以下规定:暈~老哥您瞧瞧俺樓上提出的GB 16895.4-1997 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章:开关设备和控制设备內容跟現在國標新版有何不同???(祖國早就跟IEC接軌~且是IEC會員之一)然無“隔離式斷路器”這個詞:lol:lol:lol
回复
16楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-1-22 17:36 问题是你看不到,就不叫明显断开点,万一你的断路器内部故障,你闸是拉了,但是电没断呢個人觀點~僅供參考~如此現今盤內各支路斷路器用作隔離設備是否不妥???矛盾的困惑???{:2_95:}
回复
17楼
beida_energy 发表于 2015-1-22 19:19 请教:你们那边的断路器有隔离式断路器吗?沒有此稱呼~我們這被教育斷路器(circuit breaker)就含隔離(啟斷故障能力)功能~所以看到“隔離式斷路器”很訝異!!!
回复
18楼
lesonlee 发表于 2015-1-22 22:35 沒有此稱呼~我們這被教育斷路器(circuit breaker)就含隔離(啟斷故障能力)功能~不光我们,ABB也有隔离式断路器滴。就是满足既能保护,也能隔离的功能。因为目前传统的刀开关的使用在低压系统几乎没有啦。
回复
19楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-23 00:33 编辑 老灰兔子 发表于 2015-1-22 22:20 所有的断路器,包括许多开关电器,不管是否标有隔离功能符号,都是可以用做个隔离线路的作用,也就具有“隔 …赞同!!!有些东西是那些没有在现场玩过命的人一辈子无法理解的!!!否则,他们也不会想当然地编制出一些目前“带隔离功能断路器”这样的混沌概念!!!在我91年大学毕业工作后的前四年,我一直在现新疆众和股份有限公司110KV变电整流所工作,第一年实习变电运行、维修和试验,后三年任电气运行技术员和电气设备技术员,那时真真切身体验了什么叫做隔离开关(最常见的是GG1A柜子中的GN-10),隔离开关的作用是什么——纯手动分合,尤其对非常明显的断开点印象深刻!!!只有看到那非常明显的断点,别人或自己干活时才能感觉到安全,心里才会踏实!!!
回复
20楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-23 10:53 编辑 天下唯吾曹孟德 发表于 2015-1-22 17:36 问题是你看不到,就不叫明显断开点,万一你的断路器内部故障,你闸是拉了,但是电没断呢的确,内部触头节点已经粘连在一起,根本无法分开,但操作手柄却能拉下,电根本就没有断,这是会要检修人员命的!!!某些无德电气元件厂家,只顾着向钱看,过分夸大产品功能,甚至绑架规范编制者,标新立异地弄出些新名词,这无异于草菅人命!!!某些国标规范明显被厂家绑架了,诸位可以参看我2012年的以下帖子:http://bbs.co188.com/thread-8060023-1-1.html
回复
21楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-23 09:41 编辑
看来观点是一样的,“隔离功能”这四个字,断路器厂家和电气安全二个方面的定义是不一样的,为了安全,不能认厂家(断路器说明书)的说法,要“安全第一”!只能认安全的或规范上定义的。
厂家认为,能断开电路就是有隔离电源的功能,这点只能懵不搞电的,我们搞电的人必须“安全第一”,隔离功能是有条件的:
一是隔离处明显可见(断开点),二是隔离的距离要符合线路电压所需隔离的距离要求。
断路器的(正常分合)触点是不可见的,更看不到隔离的距离是多少,说明书上肯定没说触点断开有多少CM,只是说“符合国家相关规范要求”!如果偶想在这断路器下检修线路,肯定不敢只拉开这开关就离开这开关去当无电操作!
有的断路器是可以装“隔离功能的附件”的,微断是肯定没有(没有隔离功能,也没有隔离附件),塑壳开关的隔离附件是“插拔式”底座,拉开断路器后,把断路器从底座上拔下来,这样,原断路器上桩头的电源与下桩头的线路就明显断开了!
最好的有隔离功能的是“框架式断路器”,这种大电流断路器都用在大负载和变压器的低压进线开关上,它在框架上有“工作位置”、“试验位置”和“检修位置”三个,但是,在检修位置我们只是按常规默认它的隔离功能,正确的操作方法是“把断路器开关拉出柜外”!这样才能做到“明显可见断开点”!!!