斷路器(circuit breaker)是否具有隔離(isolation)功能???
lesonlee
lesonlee Lv.15
2015年01月22日 17:12:43
只看楼主

就"斷路器(circuit breaker)是否具有隔離(isolation)功能???"在本論壇看到頗為錯愕的觀點!!!因為在09dx001看到"帶隔離功能斷路器"注意其后竟無"符號來源"也就無正確的專業名詞解釋(任人解釋???)翻閱中外電氣法源~還真的無此確切定義~也打擊咱們海峽對岸的基礎知識...circuit breaker含有isolation之function...

就"斷路器(circuit breaker)是否具有隔離(isolation)功能???"
在本論壇看到頗為錯愕的觀點!!!
因為在09dx001看到"帶隔離功能斷路器"
注意其后竟無"符號來源"
也就無正確的專業名詞解釋
(任人解釋???)

翻閱中外電氣法源~
還真的無此確切定義~
也打擊咱們海峽對岸的基礎知識...
circuit breaker含有isolation之function...

今就祖國文件說明如下---
00DX001無"帶隔離功能斷路器"符號
09DX001才有
(詳附圖)

對等IEC標準
GB 16895.4-1997 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章:开关设备和控制设备
無"帶隔離功能斷路器"之定義

GBT 4728.7-2008 电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件
無"帶隔離功能斷路器"之符號

希望知悉人士能幫忙解惑!!!

{:2_95:}{:2_95:}{:2_95:}


00DX001 page-15.jpg


09DX001 page-17.jpg

免费打赏
lesonlee
2015年01月26日 09:02:38
32楼
凌风雨墨 发表于 2015-1-24 10:45 个人观点,仅供参考:电气行业标准是为了让我们对于电气行业有一个更加可靠的依据,让我们更加能够直观的 …感謝您的參與討論與說明~謝謝!(IEC 美其言為世界各國代表制定之法規—實以歐規為藍本~以前向來信任此標準之成熟度~然近年來…)
回复
lesonlee
2015年01月26日 09:03:38
33楼
uploader99 发表于 2015-1-23 14:56 目前低压框架式自动断路器都具备隔离功能,无需再装设独立隔离开关。但是,部分地区的供电公司由于对规范 …感謝您的說明~謝謝!
回复
开心老爸
2015年01月26日 09:47:54
34楼
严格来说,断路器的触头是看不到的,因此不可能具备隔离功能
现在的断路器隔离功能是联动了一个装置来显示,不是真正意义上的明显开断点
回复
lesonlee
2015年01月26日 09:54:12
35楼
开心老爸 发表于 2015-1-26 09:47 严格来说,断路器的触头是看不到的,因此不可能具备隔离功能现在的断路器隔离功能是联动了一个装置来显示 …感謝版主撥冗參與及說明~謝謝!
回复
downloader99
2015年01月26日 09:55:16
36楼
低压断路器基本不用考虑什么爬电距离,因此断路器触点已经可以认为达到隔离要求了。
回复
lesonlee
2015年01月26日 09:56:29
37楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-1-22 17:36 问题是你看不到,就不叫明显断开点,万一你的断路器内部故障,你闸是拉了,但是电没断呢感謝您的參與與說明~謝謝!
回复
lesonlee
2015年01月26日 09:57:44
38楼
小阙 发表于 2015-1-22 17:17 现在的断路器基本都带隔离功能感謝您的參與及說明!謝謝~
回复
卡卡西585
2015年01月26日 09:59:33
39楼
断路器肯定有隔离功能
回复
lesonlee
2015年01月26日 10:02:44
40楼
工控潇弟 发表于 2015-1-22 17:47 现在市面上出售有透明塑料壳的断路器可以明显看到动合触头,分开,闭合。感謝您的參與與說明!謝謝!:lol:lol:lol
回复
lesonlee
2015年01月26日 10:06:25
41楼
风过无痕迹 发表于 2015-1-22 19:43 个人意见:对于低压,断路器也可以起到隔离作用,毕竟断开电路,其分开距离一定能满足隔离低压的要求;而对 …感謝您的參與與說明~謝謝!個人意見~僅供參考~然區管與眾多網友提醒~還是有“可見斷開”以保護人員安全!再次感謝!
回复

相关推荐