小区配电室双电源自动投切,三级负荷的切除?
dukoudetiankong
2015年01月22日 21:13:41
只看楼主

小区内有高层住宅,含有二级负荷,双电源供电,主用电源掉电后,备用电源投切时是否需要切除三级负荷,该如何切除。之前我采用的方法是三级负荷出线开关加欠压脱扣。还有更好的方法吗,因为掉电后还需人工合闸,很麻烦

小区内有高层住宅,含有二级负荷,双电源供电,主用电源掉电后,备用电源投切时是否需要切除三级负荷,该如何切除。之前我采用的方法是三级负荷出线开关加欠压脱扣。还有更好的方法吗,因为掉电后还需人工合闸,很麻烦
免费打赏
dhq163
2016年01月14日 11:12:17
2楼
负荷应按等级分别供电,混在一起切不掉的
回复
lingxuct
2016年01月14日 11:37:37
3楼
二级负荷接在双电源自投开关下,三级负荷不用管它(不装失压脱扣)。
回复
北方郎
2016年01月14日 11:44:14
4楼
三级负荷不要接在应急母线上。
回复
小小小的小
2016年01月14日 17:10:42
5楼
路过,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开