小弟的一个工程,图纸说明中有一项是这样写的:当框梁(KL)一端与剪力墙(梁)顺接,另一端与剪力墙(梁)垂直相接时,与剪力墙(梁)垂直相接的一端按(L)梁施工,箍筋间距按照200施工。此问题我问过设计单位,他们解释说:是因为KL与剪力墙(墙厚200)垂直相接端也需要满足11G101-1中的0.4倍的Lae,而实际施工时,此处很难满足0.4倍的Lae,所以此处按照L来施工,也就是按铰接计算。 小弟认为这样设计是按铰接施工,此处可以体现出强柱弱梁的设计概念。因为按照铰接计算时,梁中竖向力,特别是弯矩就不会传给剪力墙了,有利施工,也节省钢筋。可是问了前辈,前辈解释说此处不能说是按铰接,应该是弹性嵌固端,介于铰接和固接之间支座。不过小弟没有听明白,也请坛子里的高手给解答一下此问题。
与边跨剪力墙平面外垂直相交的梁,由于剪力墙平面外刚度较小,对梁不能形嵌固作用,故设计时一般都点铰,这样子做有两个目的,因为在新版的11G101-1中对于次梁,要是不按铰接处于那么锚固的平直段要0.6Lae,对于一般200~300宽的剪力墙是满足不了平直段的要求的,如果按铰接设计,只需要满足0.35Lae即可,这个就好实现的多。你所说的前辈说的对这并不是完全的铰接,是一种介固端和简支端之间的一种支座形式。就是所谓的弹性支座。
回复
3楼
高处能胜寒 发表于 2015-1-23 10:08 与边跨剪力墙平面外垂直相交的梁,由于剪力墙平面外刚度较小,对梁不能形嵌固作用,故设计时一般都点铰,这 …我问前辈:此处是不是体现出强柱弱梁的概念,前辈说不是的,他说这里就是体现出一个弹性支座!不是铰接!我不是很明白啊!
回复
4楼
babyliu 发表于 2015-1-23 19:04 我问前辈:此处是不是体现出强柱弱梁的概念,前辈说不是的,他说这里就是体现出一个弹性支座!不是铰接! …强柱弱梁是针色框架梁柱,你这种梁根本就不算框架梁。
回复
5楼
高处能胜寒 发表于 2015-1-25 13:41 强柱弱梁是针色框架梁柱,你这种梁根本就不算框架梁。版主,我的问题有2个还需要你解答一下,在这里先谢谢你了:): 1.这道梁在图纸中标注的就是KL!如果不按框架梁,那应该是什么梁? 2.强柱弱梁是针对框架梁柱的,是不是不能针对剪力墙结构?
回复
6楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-1-26 10:23 编辑 babyliu 发表于 2015-1-25 20:32 版主,我的问题有2个还需要你解答一下,在这里先谢谢你了: 1.这道梁在图纸中标注的就是KL!如果不 …与剪力墙平面外搭接的梁不能命名为KL,如果另一端与框架柱相连,编号可以是KL,但也只是半框架梁,不与框架梁相连的一端按次梁构造。与剪力墙平面内连接的梁为框架梁或连梁。强柱弱梁也应该适用于剪力墙结构。都是竖向构件要强。
回复
7楼
高处能胜寒 发表于 2015-1-26 10:22 与剪力墙平面外搭接的梁不能命名为KL,如果另一端与框架柱相连,编号可以是KL,但也只是半框架梁,不与框 …谢谢 ,我明白了
回复
8楼
高处能胜寒 发表于 2015-1-26 10:22 与剪力墙平面外搭接的梁不能命名为KL,如果另一端与框架柱相连,编号可以是KL,但也只是半框架梁,不与框 …高处能胜寒 问你个问题 就是如果框架梁一端既有框架柱和剪力墙,剪力墙在框架柱内侧,框架梁与剪力墙平行,框架梁是锚入墙体还是框架柱哪个合适? 想听听你得见解。