支撑梁钢筋无法穿过格构柱
上海台风
2015年01月23日 11:10:04
来自于建筑施工
只看楼主

我们项目在上海,做基坑支撑的时候,由于格构柱偏位较多,支撑钢筋无法穿过格构柱,请教各位大大有什么解决办法?

我们项目在上海,做基坑支撑的时候,由于格构柱偏位较多,支撑钢筋无法穿过格构柱,请教各位大大有什么解决办法?

格构柱钢筋穿不过.jpg

免费打赏
白色安全帽
2015年01月23日 11:17:54
2楼
可以考虑在该处采用钢筋的非接触搭接方式。
回复
ynxs2014
2015年01月23日 15:31:11
3楼
把钢筋直接焊在格构柱上就ok了
回复
kv123
2015年01月23日 17:50:27
4楼
做个连接板,钢筋焊上
回复
metroengineer
2015年01月26日 08:33:01
6楼

把钢筋直接焊在格构柱上
回复
甲方施工员
2015年01月26日 10:05:21
7楼
做个锚板 连接板 总之得连上 非接触搭接肯定不行