新人给排水施工
大王毛
大王毛 Lv.4
2015年01月25日 11:53:51
只看楼主

工程简介:我们施工的小区有个特点是:开发商没有从小区的一侧向另一侧逐步开发,而是采取中心开花的方式。所以室外管网在施工时,不得不考虑三个问题:1.出一期的围墙,2.不得影响将要进行的二期开挖,3.将现有的2幢12层,2栋17层建筑连成一个回路。 这里的管路比较多,有排水管,雨水管,高、中、低区供水管,高、低区供回暖管道,消防喷淋管道,消防管,供水管,电缆管,煤气管,而局部电缆管侧达到32根。看的让人头大。

工程施工:1.熟悉图纸,了解各个管道的进出口、最重要的是进出小区、楼房的位置。
2.熟悉图纸后判断各个管线之间位置、标高是否有冲突。
由于我在这方面是个新人,所以在施工时考虑的不够全面,造成消防管形不成回路,排水管与暖气管标高上出现冲突。
3.当时看图时只是考虑预留进出口位置,而没有出围墙线,造成返工。

施工重点:1.施工时先施工排水管、雨水管。因为这两个都是重力自流管,再就是市政管网的标高都比较低。
施工这两个管时,先从排水口的标高考虑,然后再根据放坡要求进行标高的控制。

2.第二步施工暖气管道,这个相对比较简单,重点是做好供回暖管道的位置标注,做好打压实验。
3.第三步做好进水管、消防管等的施工。这个主要是控制预留口的位置,当然如果没有那最好。
免费打赏
青春年少
2015年01月25日 22:40:03
2楼
学习了
回复
青春年少
2015年01月25日 22:43:28
3楼
室外当时设计方没做管线综合布线吗,这样间距和标高等问题就不大
回复
做个好爸爸
2015年01月26日 08:44:22
4楼
这种情况必须先把室外管线综合做好,再来确定施工方案,可能还要考虑临时管线问题
回复
扶晓小伏
2015年01月26日 10:42:04
5楼
学习了,谢谢。
回复
水利万物而不争
2015年02月03日 11:34:58
6楼

学习了,谢谢。
回复
热水瀑壶
2015年09月05日 09:08:36
7楼

学习学习,谢谢!!!
回复
大虾大虾
2015年09月05日 09:14:49
8楼
学习学习,谢谢.
回复
ninim67
2015年09月05日 14:09:46
9楼
学习了,谢谢前辈们。
回复

相关推荐