7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。 按照这一条的话,二、三层的公建,要是上消火栓的话,0.3MPa的市政压力岂不是就不能满足了那就要设消防水箱和稳压泵了?

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
按照这一条的话,二、三层的公建,要是上消火栓的话,0.3MPa的市政压力岂不是就不能满足了
那就要设消防水箱和稳压泵了?


免费打赏
xuewulei123
2015年01月29日 15:45:23
22楼
多层建筑可以由市政消防水车进行灭火的,只需要设置屋面消防水箱的
回复
xia956666918
2015年01月29日 17:46:49
23楼
进来学习
回复
王铜
2015年01月30日 07:58:45
24楼
不设,水压达不到新消火栓规范要求
回复
小草瑜
2015年01月30日 08:46:08
25楼
不要纠结了设吧
回复
小草瑜
2015年01月30日 08:46:57
26楼
不要纠结了设吧
回复
zp_ks
2015年01月31日 09:57:06
27楼
公共建筑上消火栓的话,如果按照老规范充实水柱也得13米,按照4米一层的话,三层最不利消火栓标高都已经13.1米了,栓口动压大约25米,你计算总的压力也得大于30米的,老规范市政压力应该也满足不了。
新规范的话,就算更简单了,直接栓口动压+最不利消火栓标高+总水头损失,算一下就行了。
至于屋顶水箱要不要稳压泵,关键看你的水箱静压能不能满足要求。
回复
zcb780607
2015年02月02日 10:31:15
28楼
楼上说的对。
回复
zsltszy
2015年02月02日 10:55:51
29楼
本帖最后由 zsltszy 于 2015-2-2 10:56 编辑

同27楼一样,三层最不利消火栓栓口距离室外地坪的高差为10.7m,消规GB50974-2014 7.4.12-2....其它场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa。再加管网水头h,系统入口压力为10.7+25+h=35.7+h(m)。显然,系统入口压力要远大于0.3Mpa。

即使假如0.3Mpa能满足要求,市政水压也有压力高时和低时,高时有可能0.32Mpa,低时有可能只有0.20Mpa。不能一直维持0.3Mpa。要市政最低水压满足系统要求时,才可以看做常高压接入系统,且市政管网要是环状,引入管要有2条。(规范允许一路供水除外)

应该设水箱、水池和水泵房,稳压泵可设在泵房内。满足6.1.9条时,设水箱有困难,也可以只设稳压泵。一般能设还是优先做消防水箱。
回复
小小花
2015年02月02日 12:17:18
30楼
楼主只注意0.25和0.3了,0.25是消火栓栓口动压,不要忘了扬程还和几何高差、水损有关系,2、3层公建层高肯定大于3米了,所以楼主还得计算哟
回复
石榴花儿
2015年02月02日 16:34:22
31楼
那要看在地区的市政水压能否保证建筑全天24h的消防的水压和水量要求,如果能保证,就按常高压考虑,不用设置消防泵及屋顶消防水箱。否则不满足,你就得采用临时高压系统,临时高压就得设泵房和屋顶水箱。消防泵房、消防水池都需要的。
回复