一台压缩机配打不同的蒸发温度不合适的理由
zhileng1083
2015年01月27日 11:36:24
只看楼主

一般不建议一台压缩机同时配打不同的蒸发温度系统,当然也可以通过增加一些辅助的阀件和配件做到一台机同时打高低温,请教一下,要是这样做,具体有哪些问题,或者说为啥不要这样配?

一般不建议一台压缩机同时配打不同的蒸发温度系统,当然也可以通过增加一些辅助的阀件和配件做到一台机同时打高低温,请教一下,要是这样做,具体有哪些问题,或者说为啥不要这样配?
免费打赏
jzcszl
2015年01月30日 20:52:54
2楼
可以多翻翻书学习学习
回复
雨花冷机
2015年02月01日 10:03:55
3楼
应该说是定排量的压机制冷系统不适合打不同温度的多系统,对于可控制排量的活塞机和螺杆机来说没有不合适的,只管搞
回复
co1423050612221
2015年02月14日 20:27:07
4楼
不同的蒸发温度对应的是不同的蒸发压力,这样可能带来高温偏低,低温库拉不下来的问题
回复
深圳集雅
2015年04月25日 19:12:38
5楼
如果说不适合,那只能说你见识少。
回复
线轴
2016年05月29日 21:22:16
6楼
高低压压缩比基本以8为临界点。8以内的可以用同一台压缩机,当然这要经过经济技术分析,看运行成本是否合适;8以上的用同一台压缩机,而且超过8时,一般都采用双级或复叠系统。
回复
lhb花生
2016年06月21日 16:08:51
7楼
有时间学习学习。
回复
co1471412989694
2016年09月01日 14:10:16
8楼
有时间学习学习。
回复
zllkm
2016年09月06日 22:49:16
9楼
龙小六 发表于 2016-9-1 14:10 有时间学习学习。看库温的要求分多少个等级?