怎么理解低压配电设计规范第6.2.8条
gety9527
gety9527 Lv.4
2015年01月28日 15:03:00
只看楼主

6.2.8 并联导体组成的问题,任一导体在最不利的位置处发生短路故障时,短路保护电器应能立即可靠切断该段故障线路,其短路保护电器的装设,应符合下列规定: 1 当符合下列条件时,可采用一个短路保护电器: 1)布线时所有并联导体采用了防止机械损伤等保护措施; 2)导体不靠近可燃物。 2 两根导体并联的线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端应装设短路保护电器。 3 超过两根导体的并联线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端和负荷端均应装设短路保护电器。

6.2.8 并联导体组成的问题,任一导体在最不利的位置处发生短路故障时,短路保护电器应能立即可靠切断该段故障线路,其短路保护电器的装设,应符合下列规定:
1 当符合下列条件时,可采用一个短路保护电器:
1)布线时所有并联导体采用了防止机械损伤等保护措施;
2)导体不靠近可燃物。
2 两根导体并联的线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端应装设短路保护电器。
3 超过两根导体的并联线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端和负荷端均应装设短路保护电器。


第2、3条如何理解?
免费打赏
合十
2015年01月31日 20:59:12
22楼
一般不都敷设在线槽或者电缆沟中吗?
目前能实现短路保护的有断路器和熔断器,断路器加装过多势必会加大故障率,没有级差。熔断器目前国内设计人员和维修人员素质不高,断路器恐怕难以普及。
你说的这种应属于极端情况,个人理解还不如直接单独加消防电源监控模块。
回复
liuchuan5523
2015年01月31日 22:06:40
23楼
本帖最后由 liuchuan5523 于 2015-1-31 22:17 编辑

这个问题比较复杂,好难用一种可能讲清楚,可以看看图片上了这个规范。这个是对短路电流过程的分析,低压配电的那个规范只是一个要求,至于这个要求是怎么分析,如何实现并没有讲,这个要计算了,采用的所有形式配电满足这个要求就合格,否则不合格,规范是这么大爷:lol
回复
nbzdgcs
2015年01月31日 22:48:45
24楼
同意7楼意思
回复
god_young001
2015年01月31日 23:31:47
25楼
进来学习学习~
回复
xieengineer
2015年02月01日 10:51:21
26楼
低规GB50054-2011的6.2.8的条文解析是这样写的:“6.2.8 本条第2款、第3款的规定是考虑了并联导线中任一导线在线路中间发生短路时,故障电流从其余并联导线的两端流至故障点的情况。”
这个应该是对该条规定的最权威的解析。:)
回复
阿米尔汗
2015年02月01日 13:02:16
27楼
学习了。。。。。。。。。
回复
辜和尚
2015年02月01日 21:17:46
28楼
路过,逛一逛
回复
呆呆123
2015年02月02日 08:23:32
29楼
顶起顶起顶起
回复
gety9527
2015年02月02日 09:23:53
30楼
liuchuan5523 发表于 2015-1-31 22:06 这个问题比较复杂,好难用一种可能讲清楚,可以看看图片上了这个规范。这个是对短路电流过程的分析,低压配 …这个是故障分析,电流的流向,这我懂,只是对于第2、3条该如何配置保护有点迷茫 。。。。
回复
tomasying3
2015年02月02日 09:47:58
31楼
gety9527 发表于 2015-1-28 15:05 学习,学习,顺便挣分!
回复

相关推荐

APP内打开