本帖最后由 白天要觉觉 于 2015-2-3 15:29 编辑 新消规10.1.2条关于室内外输配水管道的水力计算采用了海澄威廉公式,但是这个公式与建筑给水排水设计规范(2009版)里面3.6.10条中的海澄威廉公式不一致。建规里面的公式换算成新消规里的单位时:i=1.05×10^-7*q^1.852*C^(-1.852)*d^(-4.87).小于新消规给出的公式。不知道新消规的这次调整时出于什么原因,希望有知道的同行不吝赐教。
本帖最后由 白天要觉觉 于 2015-2-3 15:29 编辑
新消规10.1.2条关于室内外输配水管道的水力计算采用了海澄威廉公式,但是这个公式与建筑给水排水设计规范(2009版)里面3.6.10条中的海澄威廉公式不一致。
建规里面的公式换算成新消规里的单位时:i=1.05×10^-7*q^1.852*C^(-1.852)*d^(-4.87).小于新消规给出的公式。
不知道新消规的这次调整时出于什么原因,希望有知道的同行不吝赐教。
----------------------
本帖8楼自我终结
2楼
楼主真是用心了,我对了建水规、室外给水规范,确实此公式的2.966不知咋来的,正在核实中、、、、、
回复
3楼
我日。。。楼上两位。。。
回复
4楼
应该是2.959x10^-7:D
回复
5楼
学习了 飘过
回复
6楼
你们也真是搞笑!都认真算过了吗?单位转换了吗?版主还加分……
回复
7楼
2.966*10^-7 * 1000^1.85 * 1000=105.2
好像没问题吧
回复
8楼
本帖最后由 白天要觉觉 于 2015-1-30 13:54 编辑
首先谢谢大家的参与,经过几天的研究,发现消规里公式极有可能是由室外给水设计规范(GB50013-2006)里的公式7.2.2-5,i=10.67×q^-1.852×C^-1.852×dj^4.87.
Q单位m3/s,Dj单位是m
消规公式里将Q的单位改为L/S,但是i的单位由仅仅是粗暴的用1MPa=100mH20换算。但是建规(2003版、2009版)里面的3.6.10公式中,是按1mH20=9.81KPa换算,于是就造成消规公式与建规公式不一致的情况。
或许大家都喜欢用1MPa=100mH20这样折算水压。所以新消规根据大家的喜好换算,但是我认为,作为规范公式应当精确一些,况且新消规作为2014年的新规范,其计算结果的精确度反低于2003年出版的建规。我认为该做法不妥。
以上仅代表个人看法。
回复
9楼
版主很细心,新的《水规》即将出来。到时候看看有没有一致。
回复
10楼
woshishizhengren 发表于 2015-1-30 15:15 版主很细心,新的《水规》即将出来。到时候看看有没有一致。你说的新水规是指?
回复
11楼
某日某月 发表于 2015-1-31 21:49 你说的新水规是指?建筑给排水规范,要出新的
回复