新消规10.1.2条海澄威廉公式疑问。
白天要觉觉
2015年01月28日 15:53:35
只看楼主

本帖最后由 白天要觉觉 于 2015-2-3 15:29 编辑 新消规10.1.2条关于室内外输配水管道的水力计算采用了海澄威廉公式,但是这个公式与建筑给水排水设计规范(2009版)里面3.6.10条中的海澄威廉公式不一致。建规里面的公式换算成新消规里的单位时:i=1.05×10^-7*q^1.852*C^(-1.852)*d^(-4.87).小于新消规给出的公式。不知道新消规的这次调整时出于什么原因,希望有知道的同行不吝赐教。

本帖最后由 白天要觉觉 于 2015-2-3 15:29 编辑

新消规10.1.2条关于室内外输配水管道的水力计算采用了海澄威廉公式,但是这个公式与建筑给水排水设计规范(2009版)里面3.6.10条中的海澄威廉公式不一致。
建规里面的公式换算成新消规里的单位时:i=1.05×10^-7*q^1.852*C^(-1.852)*d^(-4.87).小于新消规给出的公式。
不知道新消规的这次调整时出于什么原因,希望有知道的同行不吝赐教。

----------------------
本帖8楼自我终结
免费打赏
某日某月
2015年02月02日 13:12:33
12楼
woshishizhengren 发表于 2015-2-2 11:04 建筑给排水规范,要出新的刚有报批稿,正式出版应该还早着呢
回复
石榴花儿
2015年02月02日 16:26:07
13楼
各位老师真的用心喽,分析的也很精准。
辛苦喽
回复
weibo_1422887951047
2015年02月02日 23:27:10
14楼
楼主虽然看的认真,但是好像没算过啊
回复
zhq_666
2015年02月04日 08:09:51
15楼
版主很细心,8#楼分析的有道理!
回复
做个好爸爸
2015年02月04日 09:01:15
16楼
本来就是经验公式,再说,两规范里海澄威廉系数也略有不同呀
回复
长门
2015年02月04日 14:31:53
17楼
管道工马里奥 发表于 2015-1-30 09:25 2.966*10^-7 * 1000^1.85 * 1000=105.2好像没问题吧1000^1.852这个不对吧,这里是L/S化成M3/S,应该是10的-3次在^1.852