请教各位,能够尝试用空气源热泵带暖气片吗,工程在北方地区,请大家给一些建议
请教各位,能够尝试用空气源热泵带暖气片吗,工程在北方地区,请大家给一些建议
12楼
估计带不动,效果不好
回复
13楼
空调源热泵用暖气片不合算,空气源热泵出的温度较低,用暖气片来供暖,到达目标温度,会需要很多暖气片,夏天用暖气片供冷,会有冷凝水流出来。如果提高空气源热泵热水出口温度,势必会降低空气源的效率。用风机盘管是最好的,冬天可以供暖,现在可以供冷。
回复
14楼
谢谢楼主的分享
回复
15楼
空气源受限制太多
回复
16楼
北方空气源没有那么节能,暖气片也要用高温机组。不过也有一种超低温机组正常启动也没有问题,不过建议你加电辅助。
回复
17楼
空气源热泵作为热源,采用暖气片作为末端应该是不合适的,暖气片只适用于北方集中供热热源,热源供回水以前95/70,现在85/60。
空气源热泵供回水温度45/40,其实是非常适合地板辐射供暖末端的。辐射供暖所需热源温度一般35~50,与空气源热泵是很匹配的。
另外,采用地板辐射供暖,由于其有较大的热惰性,也有利于克服空气源热泵的缺点——其需要定期除霜。如果采用风机盘管作为末端,其出风温度是不恒定,除霜时会有冷风感,舒适性不是很好。
回复
18楼
jinan115 发表于 2015-1-31 16:12 空气源在北方冬天不好使,气温低于5度就效果不好,老要化霜,水温也不是很高传统空气源热泵也确实不适合气温长期低于5℃的场合。不过现在一些新技术的出现,比如变频双级增焓热泵技术、喷气增焓技术,改变了传统限制。应用新技术后,现在空气源热泵应用在北京天津未集中供热的郊区,其实也是一个不错的选择。-15℃时,其COP也能大于2.0,制热量衰减也不是很明显。
回复
19楼
谢谢楼主的分 享
回复
20楼
学习 一 下
回复
21楼
可以做地暖,但是造价高
回复