火规: 4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘自:接下降到楼板面。这一条怎么理解 1、防火卷帘所在防火分区?防火卷帘不是两个防火分区中间设置的么? 2、两只独立火灾探测器 怎么理解?是独立地址编码? 请各位大神解释下 谢谢了
火规: 4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下
列规定:
1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立
的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并
应联动控制防火卷帘自:接下降到楼板面。
这一条怎么理解 1、防火卷帘所在防火分区?防火卷帘不是两个防火分区中间设置的么?
2、两只独立火灾探测器 怎么理解?是独立地址编码? 请各位大神解释下 谢谢了
2楼
这个问题一直也想知道 同 求问?
回复
3楼
这里的所在防火分区,是指防火卷帘所分隔的两个防火分区,任一个防火分区内的两个独立探测器动作都可触发防火卷帘动作。两只独立的探测器就是指两只没有任何关联的的探测器,意思很清楚。
回复
4楼
防火卷帘门所属分区是看你所谓的卷帘门控制箱放在那个分区的
回复
6楼
哥们,你都说了这是非疏散通道了,怎么还会有分割两个防火分区的卷帘呢;第二个问题,是两个地址编码
回复
7楼
两边都要设置探测器,联动。
回复
8楼
湘f000 发表于 2015-1-31 14:26 这里的所在防火分区,是指防火卷帘所分隔的两个防火分区,任一个防火分区内的两个独立探测器动作都可触发防 …还能给个图 明示下怎么画 谢谢了
回复
9楼
steven384541 发表于 2015-2-3 09:51 还能给个图 明示下怎么画 谢谢了可以参照警规图示这本图集。
回复
10楼
学习学习学习
回复
11楼
steven384541 发表于 2015-2-3 09:51 还能给个图 明示下怎么画 谢谢了是的,看图集。
回复
12楼
规范好像都有规定的
回复