有一条规范 :6.1.6 高层建筑物的裙房和多层建筑物内的附设变电所及车间内变电所的油浸变压器室,应设置容量为100%变压器油量的储油池。 如题这个地方的附设变电所和车间内变电所 有什么区别?谢谢!
有一条规范 :6.1.6 高层建筑物的裙房和多层建筑物内的附设变电所及车间内变电所的油浸变压器室,应设置容量为100%变压器油量的储油池。
如题这个地方的附设变电所和车间内变电所 有什么区别?谢谢!
2楼
一个是民用的,一个是工业用的~
回复
3楼
这里的关键词是“油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的储油池”。
“高层建筑物的裙房和多层建筑物内的附设变电所及车间内的油浸变压器室”就是太罗嗦,
一句话:“所有室内的油浸变压器室”应设置容量为100%变压器油量的储油池。
回复
4楼
路过的学习学习
回复
5楼
感觉没什么区别啊
回复
7楼
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94—附录1
回复
8楼
路过学些了!
回复
9楼
winter20102011 发表于 2015-1-31 14:13 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94—附录1现在是20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013
回复
10楼
赞同“板凳”的说法,支持!
回复
11楼
赞同“板凳”的说法,支持!
回复
12楼
一般理解:车间变电所供电范围是车间内用电设备,而附设变电所的供电范围应大一些。
回复