因为图纸滞后,施工总包单位不太负责任,先施工的车库部分后浇带只甩了钢筋,未做止水钢板,该如何处理呢?请大家指教。
因为图纸滞后,施工总包单位不太负责任,先施工的车库部分后浇带只甩了钢筋,未做止水钢板,该如何处理呢?
请大家指教。
2楼
这种有没有图纸 都应该要留止水钢板
回复
3楼
在另一侧没做止水钢板顶板中间剔槽,埋置止水条。
回复
4楼
也只能这么做了
回复
5楼
止水钢板是不可能放进去了,想想什么别的办法吧!膨胀止水带
回复
6楼
采用止水条试一试吧。
回复
8楼
这里指的是板顶后浇带,首先在板中剔凿凹槽设置膨胀止水条,其次在板顶部位(未做防水保护层之前),未加止水钢板的地方,设置宽300mm的外贴式橡胶止水带。
回复
9楼
豪情0530 发表于 2015-1-30 08:48 这里指的是板顶后浇带,首先在板中剔凿凹槽设置膨胀止水条,其次在板顶部位(未做防水保护层之前),未加止水 …我觉得你办法更可靠
回复
10楼
豪情0530 发表于 2015-1-30 08:48 这里指的是板顶后浇带,首先在板中剔凿凹槽设置膨胀止水条,其次在板顶部位(未做防水保护层之前),未加止水 …我觉得你办法更可靠
回复
11楼
如果是顶板后浇带,本来就不一定要止水钢板,中埋止水条就行了。
回复
12楼
完全没关系,顶板以后打爆打干净,冲洗干净浇筑时振捣号,不会渗水。不需要止水钢板
回复