车库顶板后浇带一侧未做止水钢板,如何处理?
自由的奴隶
2015年01月29日 16:11:48
来自于建筑施工
只看楼主

因为图纸滞后,施工总包单位不太负责任,先施工的车库部分后浇带只甩了钢筋,未做止水钢板,该如何处理呢?请大家指教。

因为图纸滞后,施工总包单位不太负责任,先施工的车库部分后浇带只甩了钢筋,未做止水钢板,该如何处理呢?
请大家指教。
免费打赏
qq_1413715968669
2015年01月29日 17:29:26
2楼
这种有没有图纸 都应该要留止水钢板
回复
mony31
2015年01月29日 22:59:11
3楼
在另一侧没做止水钢板顶板中间剔槽,埋置止水条。
回复
kv123
2015年01月30日 07:00:31
4楼


也只能这么做了
回复
diabloboy521
2015年01月30日 07:58:22
5楼
止水钢板是不可能放进去了,想想什么别的办法吧!膨胀止水带
回复
无间道
2015年01月30日 08:29:44
6楼
采用止水条试一试吧。
回复
豪情0530
2015年01月30日 08:48:19
8楼
这里指的是板顶后浇带,首先在板中剔凿凹槽设置膨胀止水条,其次在板顶部位(未做防水保护层之前),未加止水钢板的地方,设置宽300mm的外贴式橡胶止水带。
回复
威海冯
2015年01月30日 08:59:13
9楼
豪情0530 发表于 2015-1-30 08:48 这里指的是板顶后浇带,首先在板中剔凿凹槽设置膨胀止水条,其次在板顶部位(未做防水保护层之前),未加止水 …我觉得你办法更可靠
回复
威海冯
2015年01月30日 09:00:01
10楼
豪情0530 发表于 2015-1-30 08:48 这里指的是板顶后浇带,首先在板中剔凿凹槽设置膨胀止水条,其次在板顶部位(未做防水保护层之前),未加止水 …我觉得你办法更可靠
回复
kv123
2015年01月30日 16:29:48
11楼
如果是顶板后浇带,本来就不一定要止水钢板,中埋止水条就行了。
回复
yang7485366
2015年01月30日 19:44:38
12楼
完全没关系,顶板以后打爆打干净,冲洗干净浇筑时振捣号,不会渗水。不需要止水钢板
回复

相关推荐

APP内打开