原来的方案走廊是一条直线。。现在门厅想往外扩900,问题是预应力管桩已经按原方案打好了。领导的意思是承台之间做承台梁,承台梁外挑900 ,上面立柱子 ,门厅就一层 但是加上坡屋面有7米,这样设计能实现么?我感觉有很大的问题啊。。。
原来的方案走廊是一条直线。。现在门厅想往外扩900,问题是预应力管桩已经按原方案打好了。领导的意思是承台之间做承台梁,承台梁外挑900 ,上面立柱子 ,门厅就一层 但是加上坡屋面有7米,这样设计能实现么?我感觉有很大的问题啊。。。
![22.png](https://fd.co188.com/group1/M04/8E/BD/rBBhH11FVYiAeyY1AAAyBp-Ncaw409.png)
![11.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
是太容易了吗。。。还是我表述的不清楚。。为啥子都没人回答呢。
回复
3楼
感觉没问题啊
回复
4楼
没什么问题 那2根柱子的荷载不大的 算算就知道 放心做吧
回复
5楼
悬挑也就900,把连梁做大点,没问题的,最好建个模型看看
回复
6楼
悬挑也就900
回复
7楼
没有问题,我刚做了个挑1500的
回复
8楼
悬挑也就900,把连梁做大点
回复
9楼
门厅柱荷载不大,悬挑900,把承台梁刚度做大,应该没问题的。
和甲方讲清楚,如果能补桩最好。
回复
10楼
没问题的,悬挑梁上立柱是常规做法。
回复
11楼
门庭柱其实荷载很小的,你把挑梁配筋加大一点就行,再说900的悬挑能有什么问题