本帖最后由 liaozhenfei 于 2015-9-1 19:53 编辑 6254127534105
本帖最后由 liaozhenfei 于 2015-9-1 19:53 编辑
6254127534105
12楼
赞同楼上的说法!
回复
13楼
lxr127 发表于 2015-2-3 20:22 断口的耐压实验,是指的断路器处于开断状态下,一端接高压侧,也就是实验升压器侧,另一端接地的实验。主要 …那6楼的说法对吗,为什么合上啊,应该分开吧
回复
14楼
路过学习下
回复
15楼
学习一下!顶!
回复
16楼
dx1822 发表于 2015-2-5 10:03 那6楼的说法对吗,为什么合上啊,应该分开吧断口是指的两段间的耐压,合上闸时,是整体的耐压,不是断口间的耐压。这是两个不同的实验,实验目的也是不同的。合闸是考查整体设备对地和二次的绝缘,断口分开时,是检查断口间的耐压水平。
回复