图里的接地有问题吗
蓝天枫
蓝天枫 Lv.4
2015年01月30日 15:56:54
只看楼主

图中是10kV下进线,设置这个接地有问题吗?这方面概念比较模糊,忘大神指点。万分感谢!

图中是10kV下进线,设置这个接地有问题吗?这方面概念比较模糊,忘大神指点。万分感谢!

1.png

免费打赏
冒牌电老虎
2015年01月30日 16:02:01
2楼
确实有很多这么做的,但个人认为进线不应该接地
回复
红苹果
2015年01月30日 17:28:42
3楼
进线不要带地刀。。
回复
cz13306196492
2015年01月30日 18:22:37
4楼
看这个方案是SF6通常的画法,下进线的要闭锁接地刀,不允许带电合接地,也可以让负荷开关厂家取消接地
回复
hanzhg54
2015年01月30日 18:57:59
5楼
如果能和供电端(电力公司或者上级站)断路器实现互锁,可以设置接地开关,如果做不到(如距离等因素)互锁,还是不设得好,免得误操作发生事故。
回复
hanzhg54
2015年01月30日 18:58:34
6楼
一般情况下电力公司不允许这么做。
回复
云飘飘
2015年01月31日 07:54:33
7楼
应该参照当地的电力图集。
回复
fitman
2015年01月31日 09:26:09
8楼
如果是进线柜的话,还是取消接地刀为好。
回复
beida_energy
2015年01月31日 09:28:29
9楼
方案谁做的?不是供电部门做的吧?一般他们做的,进线开关柜和总断路器柜是不装接地刀的,因为会影响线路的安全。所以,建议也不做。因为一旦闯了祸,你还得承担责任。
回复
qq_1422629568534
2015年01月31日 10:33:36
10楼
学习了!!!!!
回复
silure
2015年01月31日 13:07:39
11楼
这个应该是GIS中三工位隔离开关的画法,
所谓三工位是指三个工作位置:1隔离开关主断口接通的合闸位置,2主断口分开的隔离位置,3接地侧的接地位置。三工位隔离开关其实就是整合了隔离开关和接地开关两者的功能,并由一把刀来完成,这样就可以实现机械闭锁,防止主回路带电合地刀,因为一把刀只能在一个位置,而不象传统的隔离开关,主刀是主刀,地刀是地刀,两把刀之间就可能出误操作。而三工位隔离开关用的是一把刀,一把刀的工作位置在某一时刻是唯一的,不是在主闸合闸位置,就是在隔离位置或接地位置。传统的GIS中,隔离开关和接地开关是两个功能单元,使用电气联锁进行控制,现在最新设计就是使用三工位隔离开关,避免了误操作的可能性。