再问电缆载流量是以厂家的为准呢还是以国标为准?
rccrcc
rccrcc Lv.3
2015年01月31日 16:37:58
只看楼主

生产厂家在相同条件下的电缆载流量比国标规定的要小很多。如某厂家3*95 为260A,3*120为300A (25℃ 在空气中)某厂家3*95 为246A,3*120为284A (25℃ 在空气中)某厂家3*95 为280A,3*120为326A (25℃在空气中 )国标16895.15-2002 表52-C1或《工业与民用配电设计手册》第三版P515页 3*95 为326A, 3*120为378A (25℃ 在空气中)

生产厂家在相同条件下的电缆载流量比国标规定的要小很多。如
某厂家3*95 为260A,3*120为300A (25℃ 在空气中)
某厂家3*95 为246A,3*120为284A (25℃ 在空气中)
某厂家3*95 为280A,3*120为326A (25℃在空气中 )
国标16895.15-2002 表52-C1或《工业与民用配电设计手册》第三版P515页
3*95 为326A, 3*120为378A (25℃ 在空气中)
之所以列举出来是让大家看个明白。厂家与国标最大相差94A。厂家生产的电缆到底可不可靠?
这样按国家标准选,买的是不合标准的厂家电缆,在实际使用中会不会出现安全问题?
你们在设计时到底是按那个为参考?很纠结。
免费打赏
tbdy
2015年03月09日 19:16:18
22楼
《建筑电气常用数据手册》有载流量的,一个省级设计院的注册电气工程师说他就用这个定。
回复
阿克萨
2015年03月10日 08:59:00
23楼
路过,静静学习
回复
长安臭蛋
2015年03月10日 09:13:45
24楼
采用国标的载流量,应该还要乘以降容系数吧,才是实际的载流量吧。载流量应该与电缆敷设方式有关吧。
回复
电工刀
2015年03月10日 10:33:49
25楼
我是按设计手册,设计阶段谁知道施工选择什么厂家?再说,厂家的数据应该和设计手册相差不大吧,楼主怎么差这么多?哪里出了问题???
回复
muyuyao
2015年03月10日 13:57:27
26楼
厂家的怎么会小这么多???!!!