果断离开这样的项目,老板有点玩过了。 墙体信息备注:层高7.0m,净跨8.7m,C3045,共两樘,结构梁为300×700
果断离开这样的项目,老板有点玩过了。
墙体信息备注:层高7.0m,净跨8.7m,C3045,共两樘,结构梁为300×700
12楼
起码也要保证结构安全啊~
回复
13楼
看图片外保温都做好了?
回复
14楼
没看明白什么情况。结构体系是什么?墙多厚?洞口多宽
回复
15楼
好资料,谢谢楼主分享,推荐大家可为建筑相关的企业定制的企业内容管理平台凯德云M-Files,管理文档、图档、项目、流程等
回复
16楼
liukai0517 发表于 2015-2-2 10:51 看图片外保温都做好了?因为是厂房,所以保温节能措施可以不做。其他面层都已完成。
回复
17楼
mingchunz 发表于 2015-2-2 12:16 没看明白什么情况。结构体系是什么?墙多厚?洞口多宽框架结构,墙200厚,洞口就是3000×4500。
回复
18楼
甲方施工员 发表于 2015-2-2 09:36 聪明反被聪明误 反而花了更多的钱老板是号称高级工程师,在我们这也是专家组成员。当时砌墙的时候,他居然同意那样,想省钱啊…
回复
19楼
yenkaney 发表于 2015-2-2 21:11 框架结构,墙200厚,洞口就是3000×4500。净跨8700,两个洞宽,2*3000=6000,就剩下2700的填充墙宽度,墙厚200,净高6300.不知道你采用的是哪个标号的砂浆。如果是7.5的,刚好满足一个高厚比的要求。仅仅是刚刚好,23.7<24.再者大洞口两边应设构造柱。门洞离柱的距离太小,宜把小墙垛做成混凝土。墙超6米,每隔两米设系梁。墙长也长,应设构造柱。
回复
20楼
yenkaney 发表于 2015-2-2 21:12 老板是号称高级工程师,在我们这也是专家组成员。当时砌墙的时候,他居然同意那样,想省钱啊…有的钱不能省
回复
21楼
这后加的圈梁怎么能浇的好!!
回复