请教高手:交流继电保护 里的脱扣器动作可靠性校验
nbzdgcs
nbzdgcs Lv.2
2015年01月31日 22:39:53
只看楼主

工民配电手册349页上册 有交流继电保护里有脱扣器动作可靠性校验。1) 确定脱扣线圈动作电流,通常5A2)计算电流互感器允许的最大励磁电流i=I(k.min.c)/n(ta)-k(rel)I(tq)/k(fp.min.k)3)按10%误差确定电流互感器一次电流计算倍数 M(10)=I(1)/I(2)=10*I/5=2i4)按10%误差曲线根据10%倍数m(10),求出电流互感器允许的二次负荷阻抗Z(fh.10)

工民配电手册349页上册 有交流继电保护里有脱扣器动作可靠性校验。
1) 确定脱扣线圈动作电流,通常5A
2)计算电流互感器允许的最大励磁电流
i=I(k.min.c)/n(ta)-k(rel)I(tq)/k(fp.min.k)
3)按10%误差确定电流互感器一次电流计算倍数 M(10)=I(1)/I(2)=10*I/5=2i
4)按10%误差曲线根据10%倍数m(10),求出电流互感器允许的二次负荷阻抗Z(fh.10)
5)在Z(fh.10)的情况下,按10%误差求出电流互感器二次侧电动势。E(2)=9*i*(Z(fh.10+Z(2)) ----- Z(2)电流互感器2次绕组阻抗。
如何理解第2步,第3步,第4步的公式