本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:54 编辑 这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11,图集54页。梁下铁还是不满足要求,如果说按54页B做法来做是不是把LA换成LAE就行了?
本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:54 编辑
这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11,图集54页。梁下铁还是不满足要求,如果说按54页B做法来做是不是把LA换成LAE就行了?
22楼
哎,新手出图,又没人把关,让我说什么呢。
回复
23楼
我个人认为:此处的梁应该定义为次梁,剪力墙端为铰接,在梁端上下钢筋按弯矩图加锚固长度为可切断点,基本就为构造伸入端部了。加上梁和楼板整体浇筑,可认为是整体T型梁搁置在剪力墙上,基本上剪力墙局部承压应该没有问题。因此施工现场的钢筋锚固照片情况我认为没有问题。但这样的假定需要复核梁跨中下部钢筋是否满足要求!根据施工图中配筋标注情况看,我认为设计人员计算这根梁时是按框架梁和至少一端为固端计算的,否则上部钢筋应该很小。可将设计条件发上来,(砼标号、梁长度、楼板厚度、此层使用功能)我可以帮你验算一下。
回复
24楼
tengxw 发表于 2015-2-4 09:27 我个人认为:此处的梁应该定义为次梁,剪力墙端为铰接,在梁端上下钢筋按弯矩图加锚固长度为可切断点,基本 …C35,梁8200,商业用途!
回复
25楼
这种图纸是刚毕业的娃娃画的吧
回复
26楼
不行啊这样剪力墙平面外弯距有点大,而且锚固不够啊。
回复
27楼
楼板厚按120mm,楼面活载按商业3.5kn/m2考虑,此梁承担楼面荷载面宽按5.5m(按蓝图目测)计算,两端铰接,跨中配筋5根25就可以了。所以此梁配筋余量太大了。个人认为现场施工照片没有安全问题。
回复
28楼
tengxw 发表于 2015-2-4 11:30 楼板厚按120mm,楼面活载按商业3.5kn/m2考虑,此梁承担楼面荷载面宽按5.5m(按蓝图目测)计算,两端铰接,跨中 …板300厚,地下室顶板!
回复
29楼
本帖最后由 tengxw 于 2015-2-4 13:29 编辑
地下一层是否为人防?地上该部分是否为机房、是否有覆土等情况?否则梁不应该做这么大!
左端与梁平行的剪力墙在负一层是否存在?
回复
30楼
tengxw 发表于 2015-2-4 12:43 地下一层是否为人防?地上该部分是否为机房、是否有覆土等情况?否则梁不应该做这么大!左端与梁平行的剪 …是为人防,我看了一层建筑图,是用做商业用途,不用附土!
回复
31楼
那要看是几级人防了,建议问一下签名设计师。
回复