这根梁放在这个剪力墙上行吗?
骑蜗牛奔罗马
2015年02月01日 08:36:21
只看楼主

本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:54 编辑 这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11,图集54页。梁下铁还是不满足要求,如果说按54页B做法来做是不是把LA换成LAE就行了?

本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:54 编辑

这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11,图集54页。梁下铁还是不满足要求,如果说按54页B做法来做是不是把LA换成LAE就行了?

UQ~5_[SM`@[J~EMLU(`@29D.jpg

免费打赏
xiaohe20060315
2015年02月05日 10:08:29
32楼
KL28梁纵筋直径大,无法锚固,所以两端只能铰接来设计
回复
设计小兵
2015年02月05日 10:25:18
33楼
这应该是地下室顶板的梁配筋图吧,该梁负筋是否可以减小而相应增大底筋呢?
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月05日 11:08:52
34楼
xpy1101 发表于 2015-2-5 10:25 这应该是地下室顶板的梁配筋图吧,该梁负筋是否可以减小而相应增大底筋呢?上部是通长的,底筋还要增大????已经这么多了!
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月05日 11:11:44
35楼
xiaohe20060315 发表于 2015-2-5 10:08 KL28梁纵筋直径大,无法锚固,所以两端只能铰接来设计铰接 ,也不满足最低要求!
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月05日 11:13:15
36楼
tengxw 发表于 2015-2-5 09:21 那要看是几级人防了,建议问一下签名设计师。核6级常6级!
回复
秦jayouwh
2015年02月10日 15:23:07
37楼
这个问题很常见,一般都没人管,哎!
回复
vicker_cheung
2015年02月10日 16:21:07
38楼
设计挺懒的,直接以门洞顶高度为准?
回复
cslylp126com
2015年02月11日 17:02:48
39楼
就是连梁嘛 按连梁施工
回复

相关推荐