本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:54 编辑 这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11,图集54页。梁下铁还是不满足要求,如果说按54页B做法来做是不是把LA换成LAE就行了?
本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:54 编辑
这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11,图集54页。梁下铁还是不满足要求,如果说按54页B做法来做是不是把LA换成LAE就行了?
32楼
KL28梁纵筋直径大,无法锚固,所以两端只能铰接来设计
回复
33楼
这应该是地下室顶板的梁配筋图吧,该梁负筋是否可以减小而相应增大底筋呢?
回复
34楼
xpy1101 发表于 2015-2-5 10:25 这应该是地下室顶板的梁配筋图吧,该梁负筋是否可以减小而相应增大底筋呢?上部是通长的,底筋还要增大????已经这么多了!
回复
35楼
xiaohe20060315 发表于 2015-2-5 10:08 KL28梁纵筋直径大,无法锚固,所以两端只能铰接来设计铰接 ,也不满足最低要求!
回复
36楼
tengxw 发表于 2015-2-5 09:21 那要看是几级人防了,建议问一下签名设计师。核6级常6级!
回复
37楼
这个问题很常见,一般都没人管,哎!
回复
38楼
设计挺懒的,直接以门洞顶高度为准?
回复
39楼
就是连梁嘛 按连梁施工
回复