这根梁锚在这个剪力墙上没事吗?
骑蜗牛奔罗马
2015年02月01日 08:39:05
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:59 编辑 这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11图集第54页,但是还是满足不了要求,如果按13G图集54页B做法来做,当中的LA是不是换成LAE就行了?

本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:59 编辑

这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11图集第54页,但是还是满足不了要求,如果按13G图集54页B做法来做,当中的LA是不是换成LAE就行了?
免费打赏
宁散人
2015年02月01日 12:10:23
12楼
不合适,顶筋无法锚固
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月01日 12:22:54
13楼
宁散人 发表于 2015-2-1 12:10 不合适,顶筋无法锚固的确是不够,正在咨询总工中!
回复
wd954583836
2015年02月01日 13:09:46
14楼
你那平板是多厚的 混凝土能把梁上部钢筋盖住吗
回复
无间道
2015年02月01日 13:58:43
16楼
只要锚固长度能满足,就没有问题。
回复
yygzxth2006
2015年02月01日 14:24:15
17楼
如果是KL28,一般是要在框架梁与剪力墙交接处要设置暗柱的~~
回复
mony31
2015年02月01日 14:26:01
18楼
骑蜗牛奔罗马 发表于 2015-2-1 10:41 大哥,你说250的墙,下料能按图集下的那么准吗?肯定还是在墙里头啊,但是没有图集那么标准,我发这个的主 …你之前没有配现场施工图吧?只发一张图纸就提问,还说由于下料的原因,谁知道你现场是什么样啊
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月01日 14:49:11
19楼
无间道 发表于 2015-2-1 13:58 只要锚固长度能满足,就没有问题。三级抗震,怎么算也不够啊!
回复
co1422769839410
2015年02月01日 15:32:55
20楼
放心大胆做毕竟是按图施工出事也不找你,锚固长度要够哦
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月01日 17:58:27
21楼
建筑大汉 发表于 2015-2-1 15:32 放心大胆做毕竟是按图施工出事也不找你,锚固长度要够哦这个建议不错,总工的意思大概也是这么回事吧!
回复
kkeout曼
2015年02月01日 20:30:56
22楼
是不合理啊,,
回复

相关推荐

APP内打开