本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:59 编辑 这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11图集第54页,但是还是满足不了要求,如果按13G图集54页B做法来做,当中的LA是不是换成LAE就行了?

本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:59 编辑

这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11图集第54页,但是还是满足不了要求,如果按13G图集54页B做法来做,当中的LA是不是换成LAE就行了?
免费打赏
甲方施工员
2015年02月02日 09:34:52
23楼
连中心线都没过? 起码要过中心线吧,没过有点悬了 拆掉重做吧
回复
zhulaoguai
2015年02月02日 10:10:08
24楼
你这个剪力墙是不是已经到顶了(也就是在此部位上面没有剪力墙了),这样的话,应该按照规定在墙顶增加暗梁。最好再核实下梁顶及墙顶的标高。
回复
lengqi2009
2015年02月02日 10:11:39
25楼
建筑大汉 发表于 2015-2-1 15:32 放心大胆做毕竟是按图施工出事也不找你,锚固长度要够哦明显的设计错误,25的钢筋,别说250的墙,300的墙锚固都不够;而且这是一根受力的主梁,配筋这么大,梁端的刚度比剪力墙大很多,个人觉得增加暗柱比较合适。建议联系设计,叫设计出联系单。
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月02日 13:45:25
26楼
zhulaoguai 发表于 2015-2-2 10:10 你这个剪力墙是不是已经到顶了(也就是在此部位上面没有剪力墙了),这样的话,应该按照规定在墙顶增加暗梁 …已经到顶了,我也觉得应该做暗梁,或者做个扶壁柱!!没办法,向总工反应了,说就这样吧。
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月02日 13:46:18
27楼
lengqi2008 发表于 2015-2-2 10:11 明显的设计错误,25的钢筋,别说250的墙,300的墙锚固都不够;而且这是一根受力的主梁,配筋这么大,梁端 …没用,我个实习的,说话不顶用!再说现在工期挺紧张的!
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月02日 13:47:57
28楼
wd954583836 发表于 2015-2-1 13:09 你那平板是多厚的 混凝土能把梁上部钢筋盖住吗300的,今天看了13G101,54页B做法,下铁还是不满足要求,但如果用B做法的话,是不是把LA换成LAE就行了!
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月02日 13:48:23
29楼
mony31 发表于 2015-2-1 14:26 你之前没有配现场施工图吧?只发一张图纸就提问,还说由于下料的原因,谁知道你现场是什么样啊我的错!。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
tengxw
2015年02月02日 13:58:09
30楼
按简支梁构造要求检查!
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月02日 14:08:48
31楼
甲方施工员 发表于 2015-2-2 09:34 连中心线都没过? 起码要过中心线吧,没过有点悬了 拆掉重做吧过中心线了,只是不满足0.4LABE而已,墙就250,怎么整也满足不了!
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月02日 14:09:50
32楼
tengxw 发表于 2015-2-2 13:58 按简支梁构造要求检查!简支梁,就提啥要求啊!