这根梁锚在这个剪力墙上没事吗?
骑蜗牛奔罗马
2015年02月01日 08:39:05
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:59 编辑 这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11图集第54页,但是还是满足不了要求,如果按13G图集54页B做法来做,当中的LA是不是换成LAE就行了?

本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:59 编辑

这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11图集第54页,但是还是满足不了要求,如果按13G图集54页B做法来做,当中的LA是不是换成LAE就行了?
免费打赏
骑蜗牛奔罗马
2015年02月03日 10:53:41
43楼
丢失的梦魇 发表于 2015-2-3 10:22 为了省事我直接扣的图集然后大致表明了就是图中剪力墙左边应该为你设计图纸的右边伸长的那个部位图纸上没有,现场也没做,扶壁柱也没有,梁下部纵筋伸不过去,已经顶到剪力墙的模板了!
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月03日 11:01:38
44楼
美wa521de香 发表于 2015-2-3 10:18 我看你这个剪力墙没有暗梁,暗柱的,楼主怀疑受力有问题也是正常的,我不精通力学,楼主可以质询下设计,不 …项目部都没人重视这个问题,是不是我想的太复杂!
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月03日 11:03:45
45楼
丢失的梦魇 发表于 2015-2-3 10:10 你还是没看懂啊, 你说的梁下铁是梁下部纵筋啊? 我还以为你说的是那种锚固不够 又在梁纵筋的截止处双 …你说的剪力墙纵筋都快挨着板底模了,这个很正常,最起码在这很正常,现场钢筋加工的人员素质水平也就这么高!有的就高出板面了,有的就太低了!
回复
qq_1421550961810
2015年02月03日 11:10:20
47楼
骑蜗牛奔罗马 发表于 2015-2-3 11:01 项目部都没人重视这个问题,是不是我想的太复杂!哎 我不知道你怎么想的下部纵筋怎么伸不过去了 剪力墙右侧模板裁个口啊乖就跟梁梁交叉一样怎么做不了了?在最后说一次就是说剪力墙右边又增加一条梁 梁只有那么短 而且是和K28钢筋通长外在表现形式上可以说他是挑梁一样 挑出一段 怎么不能做了?我不懂受力什么什么 上学没好好学但是这个事根据各个图集来总和说的设计没设计扶壁柱暗柱 暗梁应该是他的责任啊可以出变更或者技术核定单 以后决算的时候可以增加工程量啊你可以拿这个方案 跟设计沟通啊 看看人家的设计理念还有受力是怎么样的
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月03日 13:23:47
48楼
丢失的梦魇 发表于 2015-2-3 11:10 哎 我不知道你怎么想的下部纵筋怎么伸不过去了 剪力墙右侧模板裁个口啊乖就跟梁梁交叉一样怎么做不了了 …我懂了,你就是说叫改呗,我打算中午拿着图纸在问一遍总工。。现场这个东西,我只能反映,还做不了主!
回复
linbenfang
2015年02月03日 15:26:50
49楼
按照现行设计规范及图集,是不允许剪力墙有平面外弯矩的。但是实际工程很难避免这种现象,设计时应考虑平面外梁对剪力墙的影响,如果未考虑则是设计失误,作为施工方可以提出意见。
回复
qq_1421550961810
2015年02月03日 15:56:48
50楼
骑蜗牛奔罗马 发表于 2015-2-3 13:23 我懂了,你就是说叫改呗,我打算中午拿着图纸在问一遍总工。。现场这个东西,我只能反映,还做不了主!是可以和总工联系你把图集找全 把你的思路跟他讲下能的话就跟设计联系 把这个思路跟设计沟通下 看看是否可行
回复
查理王归来
2015年02月03日 17:03:21
51楼
应该要在梁下剪力墙中增加暗柱,同时梁筋锚固需满足要求。
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月03日 17:03:26
52楼
丢失的梦魇 发表于 2015-2-3 15:56 是可以和总工联系你把图集找全 把你的思路跟他讲下已经拿着图集,和我的想法和总工沟通过了,因为各方面的原因就这样吧!
回复
qq_1421550961810
2015年02月03日 17:07:12
53楼
骑蜗牛奔罗马 发表于 2015-2-3 17:03 已经拿着图集,和我的想法和总工沟通过了,因为各方面的原因就这样吧!返工复杂?各班组不好协调?你已经反映给总工了?我不知道这样做会不会在有地震的时候出事反正就算以后出事貌似跟你也没有责任 找的是设计 项目总工 经理但是做施工是良心工程就权当没事吧以后注意好了;P
回复