本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:59 编辑 这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11图集第54页,但是还是满足不了要求,如果按13G图集54页B做法来做,当中的LA是不是换成LAE就行了?
本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:59 编辑
这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11图集第54页,但是还是满足不了要求,如果按13G图集54页B做法来做,当中的LA是不是换成LAE就行了?
64楼
征求下设计院的意见
回复
65楼
平直段锚固不够的 明显要加个暗柱在那里
回复
66楼
这种设计少见,很少见到大梁支座是在剪力墙上的,但是话说回来了,你那剪力墙明显矮了,要跟梁面筋与板面筋平的,不然锚不进去啊
回复
67楼
路过学习的。:)
回复
68楼
1,右端为梁与剪力墙平面外相连,根据《高规》7.1.6 设置暗柱或者其他措施。详见《高规》7.16.
2,按我们画图习惯,KL28 箍筋只需左端加密,右端一般不加密。右端可以按照0.4lab锚固。
建议和设计院联系,看是否设置暗柱等其他构造措施
回复
69楼
建议还是咨询下设计单位,应该补充个增强措施吧,或者将剪力墙补强下!
回复
70楼
设计不合理,让设计解决吧。
回复
71楼
顶层的吧。。。。。做法可以。。。。
回复
72楼
伸至对边弯15d
回复
73楼
询问下结构设计师
回复