【地暖与散热器系统】
soloplay
soloplay Lv.2
2015年02月01日 16:19:54
来自于采暖供热
只看楼主

求问,在做一个高层住宅设计的时候,前辈要求高区地暖立管在高区第一层分出管路带前室的散热器。这样的方案是否合理?注:1.所有系统使用45/35℃低温水,该住宅在严寒区 2. 由于楼梯间及楼梯间前室墙角位置太小,如果散热器高低区立管均布置与此散热器布置不了。

求问,在做一个高层住宅设计的时候,前辈要求高区地暖立管在高区第一层分出管路带前室的散热器。这样的方案是否合理?
注:1.所有系统使用45/35℃低温水,该住宅在严寒区
2. 由于楼梯间及楼梯间前室墙角位置太小,如果散热器高低区立管均布置与此散热器布置不了。
免费打赏
soloplay
2015年02月01日 16:24:03
2楼
求解释呀求解释呀
回复
勇者无疆
2015年02月02日 08:42:01
3楼
啥意思?:
回复
马雅雅
2015年02月02日 08:49:51
4楼
楼主,真没听明白,再好好说一下呗
回复
soloplay
2015年02月02日 10:48:15
5楼
立管如图所示。十七层处地暖干管分离两根支管带散热器。
回复
clckq1
2015年02月02日 16:47:12
6楼
可以的。水力平衡控制好就行。
回复
soloplay
2015年02月03日 20:41:03
7楼
就是感觉平衡不好做,还没有进行水力计算。
回复
clckq1
2015年02月04日 08:39:37
8楼
管径调不过来就用阀门调
回复
水利万物而不争
2015年02月04日 09:21:18
9楼
见过这么做的
回复