E9系列 Acti9系列 查询相关资料得到这么个解释:1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开)而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能发生短路自动跳闸,此时N线是不断开的吗?没发生短路自己用手去断开(扳断路器按钮),此时N线却能断开吗?疑惑。。。。。。。。。

E9系列 Acti9系列
1.jpg 2.jpg


查询相关资料得到这么个解释:
1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线
这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开)
而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能


发生短路自动跳闸,此时N线是不断开的吗?没发生短路自己用手去断开(扳断路器按钮),此时N线却能断开吗?疑惑。。。。。。。。。
L和N 都在一个18mm断路器上,一个断路器按钮(橘黄、黑色)断开不是应该断开L和N 两根进线吗

1.jpg


2.jpg

免费打赏
老灰兔子
2015年02月02日 21:16:32
2楼
N极不具保护功能,即没有安装过流保护元件,仅靠L极的保护元件起过流保护作用。
回复
云飘飘
2015年02月03日 05:55:04
3楼
就是中性线可以断开,相当于隔离器。
回复
beida_energy
2015年02月03日 14:05:09
4楼
很多,1P+N,有N带断点的,有不带断点的。
2P的则很明确,就是有保护、有断点。
回复
huiyuanjianli
2015年02月03日 14:54:39
5楼
中性线可以断开,相当于隔离器
回复
wangzongfei0805
2015年02月03日 17:32:00
6楼
看图就很明确了
回复
asmdl
2015年02月03日 19:42:22
7楼
.



既然楼主查到的资料上说有分断能力,那么它就能断开线路(仅限于资料中给出的分段能力范围内),这是不用怀疑的。




.
回复
知乎圆桌
2015年02月03日 19:51:04
8楼
wangzongfei0805 发表于 2015-2-3 17:32 看图就很明确了不知道如何入门去理解你给的这张图这个是代表L端口热磁脱扣吗?N下面是“-”,1下面是“x”,能举例说明下吗?5063083 我整理下不同品牌的1P+N微断接线图(原理图),但是看不懂各自的功能,能一一说明下各个品牌具体的不同功能吗?5063084506308550630865063087
回复
beida_energy
2015年02月03日 20:28:13
9楼
三个图均为2P带断点,相导体有保护功能的隔离式断路器。
回复
知乎圆桌
2015年02月03日 20:39:46
10楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-2-3 20:47 编辑 beida_energy 发表于 2015-2-3 20:28 三个图均为2P带断点,相导体有保护功能的隔离式断路器。刚刚又查询了相关资料得出以下理解5063137N端口这个符号5063139代表隔离开关的意思,说明N端口只具备隔离功能。1端口“x”代表断路器符号5063140,下面的矩形符号5063141代表过载保护,半圆符号5063142代表短路保护,所以L相具备短路和过载保护,当发生短路和过载的时候L端口跳闸带动N联动(两端点虚线代表联动)致使N端口也断开。不知道理解对不对。如果我的理解是正确的话,只有施耐德这款标注是最准确的,8楼中的西门子1P+N居然都不带过载和短路保护(没矩形和半圆形符号展示,西门子说我的具备的,那请问你有按照国际图形符合标准作图吗?),德力西和正泰的N端口既然是只有隔离功能,怎么接线图中N端会有“x”符号出现,国际标准“ x"是代表断路器符号。隔离开关是”-“符合才对。德力西和正泰图形符号应用有问题。5063145 5063144
回复
知乎圆桌
2015年02月03日 21:05:47
11楼
看此文说1P+N中N端是直通的,我不赞同
http://bbs.co188.com/thread-1642600-1-1.html

1P+N 微断 零线是直通的我不赞同,不管1P+N 微断跳闸与否N线都是接通状态,怎么可能?
没看到N和1之间有虚线吗?

这个虚线是连锁的。L相具备短路和过载保护,N相不具备而只具备隔离开关功能。L相因短路或者过载断开间接的也会断开N。怎么会说N端是直通的呢!