底框建筑防雷引下线设置问题?
w949940526
w949940526 Lv.12
2015年02月03日 10:09:42
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 豆花饭 于 2015-2-3 10:12 编辑 如题,底框建筑,屋面利用构造柱内钢筋做引下线,但是由于是底框,二层以上的构造住和底层的框架柱子不全都对位,遇到这种情况该如何处理呀? 补充个问题,利用柱子钢筋做引下线时测试电阻还是做断接卡么?

本帖最后由 豆花饭 于 2015-2-3 10:12 编辑

如题,底框建筑,屋面利用构造柱内钢筋做引下线,但是由于是底框,二层以上的构造住和底层的框架柱子不全都对位,遇到这种情况该如何处理呀?
补充个问题,利用柱子钢筋做引下线时测试电阻还是做断接卡么?

图一.png


图二.png

免费打赏
w949940526
2015年02月04日 11:45:13
2楼
自己顶一个!!!
回复
weibo_1423095951780
2015年02月05日 08:41:06
3楼
屋顶避雷带做好后直接通过引下线连接主接地网即可
回复
s9
2015年02月05日 16:34:43
4楼
本帖最后由 s9 于 2015-2-5 16:35 编辑

要认真的话,在结构转换层出一张引下转换的平面图即可。

其实还可以--当利用所有支柱时(5.3.8) 在接地平面不画引下线,仅作说明。由于观念问题,我的一些工程这样做没问题,但不知你审图能否过。
回复
w949940526
2015年02月06日 09:52:15
5楼
s9 发表于 2015-2-5 16:34 要认真的话,在结构转换层出一张引下转换的平面图即可。其实还可以–当利用所有支柱时(5.3.8) 在接地 …朋友的意思是就是在转换层就近连接柱子过去。光出文字说明没试过,我也不知道审图过否
回复
我爱喝绿茶
2015年02月06日 12:31:19
6楼
结构这样子还能做啊
回复
我爱喝绿茶
2015年02月06日 12:37:08
7楼
现在防雷规范已经淡化了引下线了,因为是用全部垂直支柱做引下线的,只要钢筋之间采用绑扎,螺丝,对焊和搭焊都是可以认为是电气通路,如果不放心的话可以在柱子转行的那一层采用扁钢再搭焊一下。
回复
山东经典
2015年02月07日 07:56:28
8楼
感谢楼主,无私奉献
回复

相关推荐

APP内打开