屋面消防给水管道的防雷问题
zhuzaiyifang
2015年02月03日 12:51:49
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-2-3 14:21 编辑 请问,高出屋面的消防给水管道需要做防雷吗,该怎么连接呢,

本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-2-3 14:21 编辑

请问,高出屋面的消防给水管道需要做防雷吗,该怎么连接呢,

20150203_104509.jpg

免费打赏
白色安全帽
2015年02月03日 16:00:50
2楼
不太清楚,个人感觉不用。因为屋顶的防雷措施已经有了,其保护范围已经包括屋面。所以不需要。
回复
zhuzaiyifang
2015年02月03日 16:28:00
3楼
我见过有的工地做防雷,有的又不做,
回复
smallheader
2015年02月03日 19:38:13
4楼
从没看到过屋面水管也做防雷的
回复
kv123
2015年02月03日 20:46:54
5楼
屋面有避雷网了
回复
甲方施工员
2015年02月04日 08:35:45
6楼
防雷 做在最高点 或者将消防管 包括在范围内 单独做一个防雷接地也可以
回复
mao122375089
2015年02月04日 11:08:25
7楼
看图 消防管没必要的做防雷 因为女儿墙周围一圈都已经做了防雷
回复
kankandi
2015年02月15日 09:10:31
8楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
26.1.1 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。
回复
建筑小生
2022年09月21日 11:01:29
9楼

一般不需要, 
1、但是当与易燃介质管道水平间距小于100mm的距离时 需要每隔30米做一次跨接连接线,垂直距离小于100mm时也需要做跨接连接线。 
2、当消防给水管线穿过 依然易爆危险区域时,需要测试管道接地电阻,如果小于0.3欧姆,就不需要,如果大于0.3欧姆就需要考虑接地的问题了。 
主要看施工规范要求把,一般图纸上都有施工验收规范。如果没有特别明确指出需要做接地,那就是默认不需要接地。