2楼
标示一个都看不清。
从图上看,没有隔离刀。
架空线,下两回线。一回经跌落式熔断器接这个变压器(高压侧装避雷器);另有一回经跌落式熔断器电缆下线了;
回复
3楼
图片复发,看是否清楚些,高手多指点啊
回复
4楼
xinye10 发表于 2015-2-3 13:43 标示一个都看不清。从图上看,没有隔离刀。架空线,下两回线。一回经跌落式熔断器接这个变压器(高压侧 …图上高压侧的避雷器是哪个,我后面又重发了图看,谢谢
回复
5楼
标示1、2、3:请百度油变的结构图;
标示4:细线是什么材质,看不出来;本地搭头线一般采用JKLYJ型;那个“转接头”是户外电缆头;
避雷器:
希望没有帮倒忙。
@ccc___
回复
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-2-3 16:26 编辑
看楼上图片,是一台站用变,它挂接在电源电缆刚进系统处:
左下是35KV单芯电缆,头上加引线接到跌落(熔丝)开关后(注意,跌落熔丝开关是倒装的),线路上(露天)母线,站用变在母线架引接到跌落(熔丝)开关后到变压器高压套管,在跌落开关前接了一付避雷器(梅红色线框内)。
回复
7楼
tangshangjin 发表于 2015-2-3 14:44 图上高压侧的避雷器是哪个,我后面又重发了图看,谢谢有变压器的那一回路,在跌落保险后面的那个就是避雷器,
回复
8楼
柯林 发表于 2015-2-3 17:08 有变压器的那一回路,在跌落保险后面的那个就是避雷器,非常感谢大家的回复,我还有一个疑问,为什么像这样的电源系统没先装隔离开关和断路器,在上一级系统里面吗?
回复
9楼
tangshangjin 发表于 2015-2-4 08:45 非常感谢大家的回复,我还有一个疑问,为什么像这样的电源系统没先装隔离开关和断路器,在上一级系统里 …跌落保险我查了资料,大概是10KV(含)以下系统用。难道这个变压器是10KV/***的系统吗。谁能推测这个变压器容量吗
回复
10楼
偶看图片上的绝缘子大小和跌落熔丝开关的长度,以及变压器的外型,高压是35KV(或20KV)的,变压器容量约100KVA。
回复
11楼
ccc____前辈真是博学 晚生佩服 向前辈学习