一建筑工程防雷接地、电气设备接地为联合接地,接地型式采用TN-S系统,采用总等电位及局部等电位联接。电源电缆4×120+1×70进入一楼配电箱。请教:1.电源PE线与总等电位箱母排相连接的导线应为多大?2.PE线与总等电位箱母排相连接后,是否也可视为是PE线的重复接地?重复接地是否需另外放导线连接? 3.配电箱外壳接地需单独与接地系统相连接,还是可在PE线与总等电位箱母排相连接后从箱内PE排引出连接配电箱外壳?
一建筑工程防雷接地、电气设备接地为联合接地,接地型式采用TN-S系统,采用总等电位及局部等电位联接。电源电缆4×120+1×70进入一楼配电箱。
请教:
1.电源PE线与总等电位箱母排相连接的导线应为多大?
2.PE线与总等电位箱母排相连接后,是否也可视为是PE线的重复接地?重复接地是否需另外放导线连接?
3.配电箱外壳接地需单独与接地系统相连接,还是可在PE线与总等电位箱母排相连接后从箱内PE排引出连接配电箱外壳?
2楼
1,不小于35平方
2,肯定是重复接地,但供电局怎么要求,你还是要怎么做。总等电位要和建筑物防雷接地接到一起,外放导线连接没理解什么意思。你不用导线能把他们连到一起也行。
3不需要,直接接到PE排就可以了
回复
3楼
我看了下图集,分配电箱如果附近有LEB或MEB接上比较好
回复
4楼
《民用建筑电气设计规范》
12.2
2.保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为了在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地极或自然接地极等外界可导电体。
12.6.6
1.总等电位联结应符合下列规定:
1)民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板:
-----PE、PEN干线;
----电气装置中的接地母线;
----建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道;
---可以利用的建筑物金属构件。
3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体的一半,并不应小于6mm2..........
个人理解,电源入户处做重复接地;总等电位联结接地;PE母线排还需与等电位端子板连接。
回复
5楼
最好一样大;是的;需要单独。
回复
6楼
1、是不是400v低压电源由外部引来? 为什么不采用TN-C-S?
2、现在哪些规范还有“重复接地”的表述?
3、防雷工程,总箱要与MEB联结。
回复
7楼
1.不小于进线PE导线线径的一半。
2.如果按照IEC的标准,做总等电位联接已经实现了PE线的重复接地,做总等电位联接降低的接触电压为重复接地的3.5倍。但按照国内规范的话,还需要做重复接地的,另外敷线与预埋接地极联接。
3.施工中,一般配电箱外壳与PE排联接,PE排与总等电位端子板联接,这样实现与大楼电位相等。
回复
8楼
如果这样做是否规范:配电箱与总等电位箱距离较近,各自从下方接地装置处引出一条扁铁与总等电位箱及配电箱外壳(焊接)相连接。
1.配电箱内PE线母排与总等电位箱母排导线相连接。
2.PE线母排再引出导线与配电箱内接地端(罗丝)相连接,作为PE的重复接地。
回复
9楼
m518 发表于 2015-2-4 19:02 如果这样做是否规范:配电箱与总等电位箱距离较近,各自从下方接地装置处引出一条扁铁与总等电位箱及配电箱 …接地体引出镀锌扁钢分别与配电箱PE汇流排和总等电位端子板可靠连接,而不是与箱体外壳焊接,当然箱体应该接地可靠。
回复
10楼
规范有写,最大25平方的bv线就好了
回复
11楼
箱体应该接地可靠,应怎样接呢?是与PE排连接还是与接地线(镀锌扁钢)连接?且连接导线截面怎样选择?
回复