电缆桥架是否需要设置防火隔板
hhy62063710
2015年02月03日 15:50:20
只看楼主

请高手给出设计依据,电缆桥架是否需要设置防火隔板,谢谢

请高手给出设计依据,电缆桥架是否需要设置防火隔板,谢谢
免费打赏
zhili051
2015年02月06日 11:28:21
2楼
我们做的都没有设置防火隔离,但在桥架电缆出入将电缆涂上防火漆,不知行不
回复
zangqiang1988
2016年03月19日 12:47:10
3楼
同问?什么情况桥架需要内设防火隔板啊,求源头
回复
shanke0309
2016年04月19日 15:53:53
4楼
《电力设备典型消防规程》(DL 5027-2015)第10.5.12条,施工中动力电缆与控制电缆不应混放、分布不均及堆积乱放。在动力电缆与控制电缆之间,应设置层间耐火隔板。
回复
镁晶建筑科技
2021年11月29日 16:12:58
5楼

GB 50217--2018  《电力工程电缆设计标准》第7条,对电缆防火有如下相关要求:

1、对电缆可能着火导致严重事故的回路、易受外部环境影响波及火灾的电缆密集场所,应设置防火分隔;

2、在电缆沟、隧道及架空桥架部位,应设置防火墙或阻火段,长距离电缆沟相距100米,设置一个防火封堵;

3、与电力电缆同通道铺设的控制电缆,非阻燃通讯光缆,应采取穿入阻燃管或耐火电缆槽盒,或在电力电缆和控制电缆之间设置防火封堵板材。