本帖最后由 星夜梦话 于 2015-2-3 19:45 编辑 接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
本帖最后由 星夜梦话 于 2015-2-3 19:45 编辑
接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
免费打赏
lingxuct
2015年02月04日 08:45:25
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-2-4 08:46 编辑
测量原理是,电流C经过P点时,测量出P点与E点之间的电位差U,U/I=R